Guten morgen kolleginen und kollegen
folgendes problem habe ich : auf einer alten betondecke im obergeschoß sollen billartische aufgestellt werden. vorhandene statische unterlagen sind wie immer nicht mehr vorhanden. die decke wurde als bürofläche genuzt (also p=200 kg/m^2) der einzelne tisch wiegt nach angabe ca 450 kg. tischgröße ca 2,50*1,40 m füße achse 2,30*1,00 m 2 tische können max aufgestellt werden um die richtlinien des billarvereines einzuhalten (platzbedarf für billard). welche verkehrslast sollte man für die restliche deckenfläche ansetzen ? für zuschauer ist nicht mehr genügend platz vorhanden, es sind also nur die spieler auf dem deckenbereich ggf aufsichtspersonen. gruß klaus |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ausnahmsweise mal kein Aquarium!
Du hast 450/(2,50*1,40) ~ 130 kg/m² = 1,3 kN/m² Belastung im Tischbereich. Nun stellt sich erst mal die Frage, in welchen Nutzungsbereich die Decke jetzt fällt, damit abgewogen werden kann, ob eigentlich 5,0 kN/m² oder 3,5 kN/m² nach DIN 1055-3 anzusetzen wären. Ich denke, dass man mit 3,5 auskommen würde. In diesem Falle würde ich rechnen: - Gesamtfläche Raum - (2 x Tischfläche) = Fläche Normalbelastung (3,50) - (Fläche Normalbelastung x 3,50) + (2 x Tischfläche x 1,30) = Gesamtlast - Gesamtlast / Gesamtfläche = bezogene Flächenlast Letztere sollte die 2,00 kN/m² aus früherer Berechnung nur unwesentlich überschreiten. Wenn höhere überschreitung vorliegt, wirds brenzlig. Gruß von Arno Ingenieurbüro Rüdiger Arnold
Beratender Ingenieur Schlüterstraße 49 14558 Nuthetal Tel: 033200/51189 Fax: 033200/51194 e-mail: info@arnostatik. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten