Mindesquerkraftbew. Balken 13 Okt 2004 15:07 #5586

  • Christian
  • Christians Avatar Autor
In der neuen DIN 1045 ist die Mindesquerkraftbewehrung mit der Tabelle 29 vorgegeben. Dies ist auch so in verschiedenen Beispielen verwendet worden z.B. Avak Teil 1. Im Schneider 15. Auflage jedoch sin diese Werte in Abhägigkeit des Verhältnisses von Breite zu Höhe mit den Faktoren 2 bzw. 1,3 multipliziert worden (s. Schneider Tafel 5.108a). Wo kommt das her und aus welchem Grund ist das so? Gibt es Literatur dazu?

Vielen Dank.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReMindesquerkraftbew. Balken 13 Okt 2004 15:39 #5587

Hallo Christian,

ich kann auf Seite 5.108 nix über Schub finden, hier ist nur eine Tafel zur Berechnung der Verbundspannung.
Auf Seite 5.113 hatte ich mehr Glück ;o). In der Tabel 5.113a stehen die Grundwerte der Schubbewehrungsgrade affin zu Tabelle 29 der Norm. Es wurde lediglich eine Zeile mit den 1,6-fachen Werten ergänzt, um den Faktor für gegliederte Querschnitte nach 13.2.3 (5) zu sparen.
Also nix verwunderliches - oder reden wir aneinander vorbei?

Gruss, Fränker

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReMindesquerkraftbew. Balken 14 Okt 2004 11:28 #5600

Schneider 14.Auflage?????
Teil 5 bezieht sich auf den Beratungsstand Herbst 2000 mit dem ausdr. Hinweis, dass der Wortlaut der Norm gilt. Meine Literatur Wommelsdorff, Zilich etc. die sich auf die DIN 1045-1 2001/07 beziehen kennen die Unterteilung in Abhägigkeit des Verhältnisses von Breite zu Höhe nicht.