Stahlbetonstütze 12 Okt 2004 14:44 #5560

  • markus
  • markuss Avatar Autor
Hier eine kleine Preisfrage,

welchen Bewehrungsgrad erhaltet Ihr bei folgendem System:

Knicklänge Sk= 3,65m
Belastung: G=642KN, P=963KN mittig belastet.
H-Last als Trapez eu=0,20m, pu=18,0KN/m, po=0,0KN/m, l=2,25m
Kreisquerschnitt d=40cm, u=5,0cm
Baustoff B35.

Habe das System nach THEO II. nachgewiesen (Ausmitte in Stützenmitte 1,50cm, Auslenkung am Kopf 1%, wobei beide Imperfektionen getrennt betrachtet sind) und erhalte einen wesentlich geringeren Bewehrungsgehalt als das Baustatikprogramm eines namhaften Softwareherstellers. Mein Ergebnis ist: As=15,2cm², bei einer Grundbewehrung von 8,0cm²

Ich freue mich über Antworten.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStahlbetonstütze 12 Okt 2004 15:05 #5561

  • Dieter
  • Dieters Avatar Autor
23,23 cm² und mue = 1,85%

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStahlbetonstütze 12 Okt 2004 15:16 #5562

Hallo,
auf die schnelle:
per hand nach heft 220: 27,5 cm²,
mit Programm: 28,4 cm².
Gruss Thomas.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStahlbetonstütze 12 Okt 2004 16:42 #5563

Komme zum gleichen Ergebnis wie Dieter.

Gruss
Andreas
Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStahlbetonstütze 12 Okt 2004 17:45 #5564

markus schrieb:

...Knicklänge Sk= 3,65m
... Ausmitte in Stützenmitte 1,50cm, Auslenkung am Kopf 1%...


erklär doch mal die randbedingungen genau ;)
kopfauslenkung deutet auf kragstütze - wenn sk=3,65m (und beta=2), dann ist s=3,65/2 ? *grübel*
wenn´s e. pendelstütze ist - was bringt die schiefstellung für die bewehrung?
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStahlbetonstütze 13 Okt 2004 06:24 #5569

Im Bereich Lambda < 45 wird meist die Regelbemessung angewendet. Dann ist allerdings eine Sicherheit von 2.1 zu gewährleisten.
Wer sich die Mühe macht und genauer rechnet, kann mit einer Sicherheit von 1.75 arbeiten, was unter Umständen zu günstigeren Ergebnissen führt.