Knicklängen bzw. Verzweigungslastfaktor ??? 11 Okt 2004 14:47 #5536

  • Christian11
  • Christian11s Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 32
Hallo,

ich stehe vor folgender Fragestellung. Ich hetrachte einen Fachwerkträger (ca. 40m lang u. 3,00m hoch). Dessen Kragarme sind ca. 12,0m lang. Dieser ist in 3 Felder à ca. 4,00m unterteilt. Der Untergurt erhält Druckkräfte von ca. 70kN am äußersten Feld, 220kN am mittleren und 450kN am inneren, ausgekreuzten Feld. (Siehe Skizze forum.cad.de/foren/ubb/uploads/CB_/skizze.jpg)

Meine Frage: Wie kann ich die Knicklänge des Untergurtes für den Nachweis des äußeren und mittleren Feldes feststellen??

MfG

Christian

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReKnicklängen bzw. Verzweigungslastfaktor ??? 12 Okt 2004 11:11 #5557

durchschlagen in z- richtung:
sk = 4m (sinuswelle, o-durchgang bei den pfosten)
in y-richtung:
sk = 24m (geschätzt - weil: s=8m und beta ist grösser als 2, knickfigur ist ungünstiger !! als bei e. starr eingespannten kragarm)
lit. dazu: petersen st+stab., tafel 5.28
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReKnicklängen bzw. Verzweigungslastfaktor ??? 12 Okt 2004 11:20 #5558

  • Christian11
  • Christian11s Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 32
super, danke für den lit tipp...

mfg

christian