ReR-Stab: Zugstab-Problem 29 Okt 2004 06:56 #5771

Roman schrieb:

Hallo allerseits,

[...]
entsprechenden Gelenken versehen. Das eigentliche Problem tritt bei der Definition der Zugstangen auf. Habe bereits Definition als Zugstab bzw. Knickstab versucht, das Ergebnis ist ein Ausfall einiger benötigter Zugstäbe infolge von Druckbeanspruchung aus vertikalen Auflasten (Eigengewicht, Eis , Einbauten). Es treten dann beim Berechnungsversuch Fehlermeldungen mit dem Hinweis auf Instabilität des Systems auf. Auch der Ansatz einer Vorspannung der Zugstäbe brachte das selbe Ergebnis. Es muß doch möglich sein ein gelenkiges, räumliches Fachwerk mit Zugstabaussteifung zu berechnen.
Für konstruktive Hinweise bin ich sehr dankbar.


Hallo Roman, schau dir mal die Berechnungsparameter an. Da gibt es ein Register für die besondere Behandlung der Zugstäbe. Damit sollte die Instabilität zu beseitigen sein. Nähere Infos gibt es hier: www.dlubal.de/aspx/FAQDetail.aspx?id=221

Viele Grüße

Frank