Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Bügelbew. für Grundbalken 08 Okt 2004 14:32 #5497

  • jochen
  • jochens Avatar Autor
Hallo!

Ich muss einen Grundbalken mit einer Breite von 80 cm bewehren.
Hatte eigentlich vor 2-schnittige Bügel zu verwenden,
oder muss ich sogar 4-schnittige Bügel nehmen?
Kann man das irgendwo nachlesen, finde da auf die schnelle nix .
Danke im voraus.
Gruss
Jochen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBügelbew. für Grundbalken 08 Okt 2004 14:51 #5498

DIN 1045 1988 Tab.26

Jupp

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBügelbew. für Grundbalken 08 Okt 2004 14:53 #5499

Hallo
Nach DIN 1045-88 gehen 2-schnittige Bügel bei b=<80cm, wenn die Bauteildicke >40cm ist. Bei Balkendicke =<40cm müssen Bügelschenkel quer zur Balkenachse s'bü=<40cm sein.
Hoffe gehelft zu haben...
Gruß Wolfgang

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBügelbew. für Grundbalken 11 Okt 2004 06:42 #5522

nach DIN 1045-1 13.2.3 Tab 31
für Beton <= C50/60 und VEd<=0,3 x VRd,max ist der Querabstand <h bzw. 800mm einzuhalten.
bei VEd>0,3 x VRd,max ist der Querabstand <h bzw. 600mm einzuhalten.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.