Hallo Zusammen,
welcher Exposiotionsklasse würdet Ihr nach neuer DIN 1045-1 einem Stb.-Flachdach mit Scharzabdichtung zuordnen? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hängt natürlich vom Einzelfall ab
von unten ggf. XC1 von oben XC3 Kaltdach ggf. XF1 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
XC4. Im Schneider16. Auflage findet sich folgende Erläuterung: "Die Feuchteangabe gilt für den Zustand innerhalb der Betondeckung, die i. Allg. gleich den Umgebungsbedindungenist; dies braucht jedoch nicht der Fall zu sein, wenn sich zwischen dem Beton und seiner Umgebung eine Sperrschicht befindet."
Wenn aber die Schwarzabdichtung kaputt geht wirds naß. Ich würde mich bei der Gewährleistung der Dauerhaftigkeit nicht auf die Beschichtung verlassen wollen. Gruß TomTom |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |