Hallo zusammen,

eine kleine Frage zu Bügelbewehrung ist Balken. Ist es zulässig 2 sich übergreifende U-Stecker von unten und oben in ein Balken zu planen als Querkraftbügel ? In der Literatur findet man den Hinweis, dass da ein Haken 10 x d ran muss. Ingenieurmäßig komme ich aber nicht dahinter. 

Bin gespannt auf Eure Sicht. 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Bügelbewehrung

18 Okt. 2026 14:38
#
Wenn die Übergreifung reicht - ja

Auf welche Literatur beziehst du dich?
Folgende Benutzer bedankten sich: Alfredo

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Bügelbewehrung

18 Okt. 2026 17:18
#
EC2 und DAfStb .. sinngemäß ist es zusammengefasst mit nachfolgendem link.

www.1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdprlock/url?opi=89978449&q=https:...jqSIdVahPMFmJ4RsElJJ

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Bügelbewehrung

19 Okt. 2026 07:20 - 19 Okt. 2026 07:22
#
Ich sehe da deine von dir angefragte Situation nicht.
Deine beschriebene Situation ist halt recht unwirtschaftlich (viel Übergreifung), wird daher selten ausgeführt.

Insofern l0 ausreicht, spricht nichts dagegen, muss aber geometrisch möglich sein.

 
Letzte Änderung: 19 Okt. 2026 07:22 von ql2/99.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Bügelbewehrung

19 Okt. 2026 18:18
#
Ja, ich habe in den Normen eben diese Variante nie gefunden. Deshalb die Frage. Die Balkenhöhe würde passen...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Bügelbewehrung

20 Okt. 2026 07:58 - 20 Okt. 2026 08:00
#
Hallo,
eine Ausführung mit Übergreifungsstoß ist zulässig, sofern die Übergreifungslänge nachgewiesen wird. Dies haben die Kollegen schon geschrieben. In der Praxis sehe ich diese Variante aber selten. 
Ein Aspekt ist auch: Ein Bewehrungskorb mit U-förmigen Bügeln, ist beim Verlegen oben offen und daher weicher. Er ist nicht so "stabil" wie geschlossene Bügel. Deshalb ziehen Eisenflechter den geschlossenen Bügel vor. 
Gruß
Letzte Änderung: 20 Okt. 2026 08:00 von Statiker_LS. Begründung: Rechtschreibfehler