Bestandsbau Sicherung / Ertüchtigung der Gründung
10 Sep. 2026 14:41
Hallo Kollegen,Bestandsbau, Mauerwerkswände über Keller, Gründung mit nur ca. 15 cm Einbindung, praktisch auf der Kellersohle (Ziegelboden). Die üblichen Standsicherheitsnachweise für die Gründung werden formal nicht erfüllt.Mich interessieren eure Herangehensweisen in solchen Fällen:
1. Umgang im Bestand (Bewertung, ggf. Verstärkung/Unterfangung)
2. Bauzustand während der Sanierungsarbeiten (Sicherung der Wände, Bauablauf, Maßnahmen)Wie löst ihr solche Situationen?
Danke Jan
1. Umgang im Bestand (Bewertung, ggf. Verstärkung/Unterfangung)
2. Bauzustand während der Sanierungsarbeiten (Sicherung der Wände, Bauablauf, Maßnahmen)Wie löst ihr solche Situationen?
Danke Jan
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1349
Re: Bestandsbau Sicherung / Ertüchtigung der Gründung
10 Sep. 2026 17:14
Es gab in älteren Ausgaben der 1054 Sonderregeln bei Fundamenten in Kellern mit höheren Pressungen.
Da wurde kein harter Schnitt bei 50cm gemacht.
Grundbruchnachweis "genau" geführt?
Da wurde kein harter Schnitt bei 50cm gemacht.
Grundbruchnachweis "genau" geführt?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.