Re: Wanddurchbruch - Stahlträger auf Außenwand

22 Juli 2026 16:39 - 22 Juli 2026 16:40
#
Hallo,
eine Teilungswand (nicht tragend) im Kellergeschoss ist komplett zu entfernen in einem Einfamilienhaus. Da sich im Geschoss drüber fast an gleicher Stelle eine Teilungswand befindet, wollte ich einen Stahlträger einbauen, um Risse zu vermeiden.
Woher weißt du, dass die Wände nichttragend sind?
3) Trägerspannweite beträgt 4m
4) bei einer lichten Weite von 4m ergibt sich 4,20m
Wenn die lichte Weite 4 m beträgt, dann kann die Trägerspannweite nicht auch 4 m sein.
4) bei einer lichten Weite von 4m ergibt sich 4,20m
Also 10cm dann auf jeder Seite würde dann ausreichen?
Auflagerpressung sagt dir was? Wandnachweis unter Berücksichtigung der Exzentrizität auch?

Gruß
mmue

 
Letzte Änderung: 22 Juli 2026 16:40 von mmue.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wanddurchbruch - Stahlträger auf Außenwand

22 Juli 2026 18:08
#
Müsste man stoßen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wanddurchbruch - Stahlträger auf Außenwand

22 Juli 2026 18:14
#
In der Bestandsstatik des Hauses wurde für die Teilungswände keine eigene Position vergeben. Zudem wurde für die Berechnung der Decke die Teilungswand nicht als Auflager angesetzt.

Da hast du vollkommen Recht mit der Trägerspannweite.

Auflagernpressung sagt mir was.

 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wanddurchbruch - Stahlträger auf Außenwand

22 Juli 2026 20:23
#
Allein die Denke mit seitlich angedübelten Stahlplatten macht mir Sorgen. Auf die Idee bin ich in meiner Karriere bei einem EFH noch nicht gekommen.   
Folgende Benutzer bedankten sich: Viki

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.