Knicklänge Stb Wand

Re: Knicklänge Stb Wand

09 Feb. 2026 09:05 - 09 Feb. 2026 09:07
#
Ich weiß wie man das bemessen kann mit der Horizontalfeder. Daher ist das auch kein Prahlen für das Büro :)
Ich frage wie gesagt nur für mein eigenes Verständnis. Wie ermittelt man die knicklänge von horizontal federnd gelagerten Druckstäben. Ich finde die Idee mit den Eigenformen ziemlich hilfreich. Praxistauglicher wird es wohl nicht geben.
Letzte Änderung: 09 Feb. 2026 09:07 von Alfredo.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Knicklänge Stb Wand

09 Feb. 2026 09:24
#
Hallo Alfredo,
Wie ermittelt man die knicklänge von horizontal federnd gelagerten Druckstäben.
Entweder du verstehst es nicht, oder du willst es nicht verstehen.

Es handelt sich hier nicht um Biegeknicken eines Druckstabes, sondern faktisch um Biegedrillknicken eines auf 2 Stützen gelagerten Trägers mit Gabellagerung an den Auflagern. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ein Hinweis, wie du das bemessen kannst, wurde dir gegeben. Aber du faselst nach wie vor von 'Knicklängen'.

Ich bin raus.

Gruß
mmue

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Knicklänge Stb Wand

09 Feb. 2026 11:27
#
Ja, ich sagte aber was wäre wenn die wand auf einem starren Boden stünde.. dann wäre es auch eine fragliche knicklänge. Aber ja.. so ist es ein wandartiger träger

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Knicklänge Stb Wand

09 Feb. 2026 13:15
#
...  Ich dachte nur darüber nach, ob es eine praktische Lösung für den Alltag gibt.

 
Das Tragverhalten hängt stark vom Verhältnis h/b ab.
Für h/b < 1:2 hat man eher ein Kipp-Problem, wobei der untere Rand seitlich gehalten ist (Zuggurt).
Für h/b ca 1:1 oder größer ist es eher ein Knickproblem.

In Deiner Skizze ist eine quadratische Scheibe zu sehen.
Bei der Bemessung würde ich mich auf die vertikalen Ränder der Scheibe konzentrieren und dort konstruktive Stützen ausbilden.

Die vertikalen Lasten müssen in die Auflager fließen, also kennt man die Normalkraft am unteren Ende der Stütze.
N / h ergibt die Linienlast der Stütze, die näherungsweise gleichmäßig verteilt ist (parallel zur Stützenachse wirkend)..
Die Stütze sieht wie ein Eulerfall 2 aus, dem ist nicht so, weil die volle Last nicht oben angreift, sondern als Linienlast verteilt eingeleitet wird.

Jetzt kann man Literatursuche betreiben und die Knicklast/Knicklänge einer solchen Stütze suchen,
oder man schaltet ein geeignetes Programm ein,
oder man rechnet und konstruiert analog  pi*Daumen.

es

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Knicklänge Stb Wand

09 Feb. 2026 13:15
#
Entweder du verstehst es nicht, oder du willst es nicht verstehen.
...
Ich bin raus.
Gruß
mmue

jaja, wir haben hier im Forum leider 2 solche "Experten" a'la Durchstanzer,
ich für mich habe die Konsequenzen gezogen und handle strickt danach

ba
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen sie dann ihren Standpunkt.
[David Hilbert]
Folgende Benutzer bedankten sich: markus

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Knicklänge Stb Wand

09 Feb. 2026 13:44
#
Für h/b ca 1:1 oder größer ist es eher ein Knickproblem. So sehe ich das auch

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.