Willkommen,
Gast
|
|
Servus,
noch ein paar Normen zur Ergänzung: DIN 14094-1 ortsfeste Notleiteranlagen Haltevorrichtung beim Einstieg mit 0,3 kN H-Last DIN 14094-2 Rettungswege auf flachen und geneigten Dächern Rettungspodest mit 1,0 kN/m DIN 18799 - ortsfeste Steigleitern in baulichen Anlagen => Teil 1 + Teil 3 Teil 3 => Gelände Kap 4.5 mit 0,3 N/m bzw. mindestens 0,3 kN am Pfosten. EN 13814 fliegende Bauten (auch in EN 13782 Zelte) Kap 5.3.3 ohne öffentlichen Zugang 0,3 kN/m Hom und 0,1 kN/m am Zwischenholm öffentliche Bereiche 1,0 kN/m am Holm und 0,15 kN/m am Zwischenholm
Folgende Benutzer bedankten sich: statik_xx
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von CD.
|
|
wenn es gelingt, von vornherein irgendeine der sicherheitsrichtlinien-/normen in ansatz zu bringen, ist alles fein. das klappt aber nicht immer (auch bei anderen lastarten nicht) - oder nur mit erheblichen zeitlichen und finanziellen aufwand.
was haltet ihr denn von einer statisch-konstruktiven lösung, wenn es schon unmöglich sein soll, die 0,5 kN/m aus dem EC zu umgehen? wir haben bei einem industriedach mit stützen_befestigungsabständen von 6m (und enger stehenden vertikal ablastenden pendelstützen) den holm als seil "verkauft". diskutativ wurde daraus ein 42mm-rohr - ich hatte eher 60mm erwartet. Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Folgende Benutzer bedankten sich: diego
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Schöner Ansatz!
Aber kommen da nicht enorme Längskräfte raus? |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
naja. eigentlich schon
das muss natürlich alles ganz genau nachgewiesen werden. bei betonierter attika - vielleicht möglich. andererseits ist das nur ein lösungsweg (oder ein teil eines lösungswegs) von vielen. der eigentliche knaller an dem beispiel: wie argumentierst du denn für einen holm mit (el-el) 30cm durchbiegung? geht nicht, schrecklich, das macht man nicht - aber im vergleich zu einem seil - geil. ja, ich weiß, es gibt PI aus granit-titan ... Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Folgende Benutzer bedankten sich: ql2/99
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Schmerlerstraßer 36 - D-90768 Fürth
Telefon: 0171 / 935 57 50 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten