Zum Hauptinhalt springen
D.I.E. Baustatik- Software
Dlubal CALC

Umwehrung Dachfläche - 0,5 kN/m ohne Ausnahme?

Re: Umwehrung Dachfläche - 0,5 kN/m ohne Ausnahme?

05 Feb. 2026 10:27 - 05 Feb. 2026 10:36
#
Servus,

noch ein paar Normen zur Ergänzung:

DIN 14094-1 ortsfeste Notleiteranlagen 
Haltevorrichtung beim Einstieg mit 0,3 kN H-Last

DIN 14094-2 Rettungswege auf flachen und geneigten Dächern
Rettungspodest mit 1,0 kN/m

DIN 18799 - ortsfeste Steigleitern in baulichen Anlagen => Teil 1 + Teil 3
Teil 3 => Gelände Kap 4.5 mit 0,3 N/m bzw. mindestens 0,3 kN am Pfosten. 

EN 13814 fliegende Bauten (auch in EN 13782 Zelte)
Kap 5.3.3 
ohne öffentlichen Zugang 0,3 kN/m Hom und 0,1 kN/m am Zwischenholm
öffentliche Bereiche 1,0 kN/m am Holm und 0,15 kN/m am Zwischenholm
 
 
Letzte Änderung: 05 Feb. 2026 10:36 von CD.
Folgende Benutzer bedankten sich: statik_xx

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Umwehrung Dachfläche - 0,5 kN/m ohne Ausnahme?

05 Feb. 2026 16:42
#
wenn es gelingt, von vornherein irgendeine der sicherheitsrichtlinien-/normen in ansatz zu bringen, ist alles fein. das klappt aber nicht immer (auch bei anderen lastarten nicht) - oder nur mit erheblichen zeitlichen und finanziellen aufwand.
was haltet ihr denn von einer statisch-konstruktiven lösung, wenn es schon unmöglich sein soll, die 0,5 kN/m aus dem EC zu umgehen?
wir haben bei einem industriedach mit stützen_befestigungsabständen von 6m (und enger stehenden vertikal ablastenden pendelstützen) den holm als seil "verkauft". diskutativ wurde daraus ein 42mm-rohr - ich hatte eher 60mm erwartet.
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Folgende Benutzer bedankten sich: diego

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Umwehrung Dachfläche - 0,5 kN/m ohne Ausnahme?

05 Feb. 2026 17:16
#
Schöner Ansatz!
Aber kommen da nicht enorme Längskräfte raus?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Umwehrung Dachfläche - 0,5 kN/m ohne Ausnahme?

05 Feb. 2026 18:42
#
naja. eigentlich schon :D  .. just kidding

das muss natürlich alles ganz genau nachgewiesen werden. bei betonierter attika - vielleicht möglich.
andererseits ist das nur ein lösungsweg (oder ein teil eines lösungswegs) von vielen.

der eigentliche knaller an dem beispiel:
wie argumentierst du denn für einen holm mit (el-el) 30cm durchbiegung?
geht nicht, schrecklich, das macht man nicht - aber im vergleich zu einem seil - geil.


ja, ich weiß, es gibt PI aus granit-titan ... 
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Folgende Benutzer bedankten sich: ql2/99