Deckengleicher Balken
- mmue
-
- Offline
- Beiträge: 1470
Re: Deckengleicher Balken
31 Jan. 2026 11:10
Hallo,
So, das war's. Das muss reichen.
Gruß
mmue
Das wird ja immer bunter. Bislang wusste ich noch nicht, dass es einen neuen Aufzugsschacht gibt. Deine Informationen kommen spärlich und sehr spät.Und ja, eine stahlstütze einbetoniert in eine neue stahlbeton-aufzugsschachtwand kann machbar sein.
Bei einem Träger kannst du über einen neuen Ortbetonstreifen, 2 Reihen eingebohrte Bewehrung (alternativ freigelegte alte Bewehrung) und durch Bohrungen im Steg des neuen Trägers mit durchgesteckter Bewehrung und entspr. Übergreifung einen biegesteifen Deckenanschluss herstellen, der die Deckenlast faktisch zentrisch in den neuen Träger leitet. Ist das zu schwer zu verstehen? Bei 2 Trägern wir'd kompliziert bis unmöglich. OK?Zu der frage der lasteinleitung/auflagerung der decke in die deckengleichen stahlträger ... das ist doch das thema dieses Beitrags
So, das war's. Das muss reichen.
Gruß
mmue
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Alfredo
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 442
Re: Deckengleicher Balken
31 Jan. 2026 11:26 - 31 Jan. 2026 12:14
Ja das muss reichen. Ich denke allerdings, dass die untere Bewehrung allein durchgesteckt werden kann. Deshalb fragte ich wieso zweireihig? Immerhin nehme ich keine durchlaufdecke an. Und mit dem durchstecken gehe ich zwar mit. Aber bei einem randträger müsste man trotzdem noch hinten auf eine konterplatte schweißen. Ist die Frage, ob man nicht gleich ohne Bohrung an den steg schweißt... Thema Z-Güte wahrscheinlich im Vorfeld abzuklären.
Letzte Änderung: 31 Jan. 2026 12:14 von Alfredo.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1369
Re: Deckengleicher Balken
02 Feb. 2026 06:53
Ich empfehle einfach mal ganz kurz die Suchmaschine deiner Wahl zu bemühen: "Schweißen Betonstahl (ISB)"
letmegooglethat.com/?q=Schwei%C3%9Fen+von+Betonstahl+ISB
letmegooglethat.com/?q=Schwei%C3%9Fen+von+Betonstahl+ISB
Folgende Benutzer bedankten sich: markus
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Bauknecht
-
- Offline
- Beiträge: 312
Re: Deckengleicher Balken
02 Feb. 2026 07:08
nur so ne Idee, einen 2. UZ links am Aufzug, die Decke zwischen den Aufzügen neu betonieren--> weniger Last je UZ ?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Alfredo
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 442
Re: Deckengleicher Balken
02 Feb. 2026 09:31
Hallo Bauknecht! Ja, das hatte ich ja geschrieben. Noch einen weiteren Balken links hinzufügen und darüber hinaus einspannen am Rand. So konnte ich ja den gzg retten. Einzig die Schweißarbeiten gefallen mir nicht. Aber so ist das halt, wenn geld keine Rolle spielt
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- rootpickel
-
- Offline
- Beiträge: 199
Re: Deckengleicher Balken
02 Feb. 2026 09:58
Ich bleibe bei meinem Gefühl - das sieht einfach falsch aus, egal was man über die EDV (theoretisch) zurechtrechnet.
Aus einem einachsigen System macht man durch die große Öffnung zwangsweise ein zweiachsig gespanntes System, egal was man hier für UNterstützungen reinbaut. "Geld spielt keine Rolle", Risse werden aber kommen, dann ist das Geschrei groß.
Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass das einfach nicht geht mit einem (wenn auch fetten) Träger.....
Aus einem einachsigen System macht man durch die große Öffnung zwangsweise ein zweiachsig gespanntes System, egal was man hier für UNterstützungen reinbaut. "Geld spielt keine Rolle", Risse werden aber kommen, dann ist das Geschrei groß.
Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass das einfach nicht geht mit einem (wenn auch fetten) Träger.....
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.