Durchbiegung Stahlbau
- khorngsarang
-
- Offline
- "Statik ist kein Hexenwerk"
- Beiträge: 259
Re: Durchbiegung Stahlbau
18 Nov. 2025 12:43 - 18 Nov. 2025 12:49
VORSICHT - wahrscheinlich nicht unbedingt normkonform, aber meiner meinung nach ingenieurmaessig! -
bei einem geneigten dach von 6,0° erschliesst sich mir allgemein nicht die frage nach einer durchbiegungsbeschaenkung.
durchbiegungen haben was mit gebauchsfaehigkeit und optik, in ausnahmen auch was mit der tragfaehigkeit zu tun. trifft eigentlich nur auf fachdach bzw. decken zu. (noch eine ausnahme: uk fuer glaskonstruktionen. hier aber auch die lagerung betrachten und das ganze vorher abstimmen.)
bei einem satteldach kommt der first halt runter. > die dachneigung ist dann minimal kleiner.
bei einem pult haengt der taeger halt durch. (bauch)
>> beides hat meist keinerlei einfluss und erkennt man auch nicht.
eine durchbiegung unter volllast (besser: charkteristisch) von ca. l/150 sehe ich hier nicht problematisch. (fassadenelemente -sandwich- wurden jahrelang mit l/150 ausgelegt, nun geht die tendendenz schon zu l/100 -?!?)
bei einer betrachtung unter der kombination haeufig kommt meist auch nichts raus.
hermann
bei einem geneigten dach von 6,0° erschliesst sich mir allgemein nicht die frage nach einer durchbiegungsbeschaenkung.
durchbiegungen haben was mit gebauchsfaehigkeit und optik, in ausnahmen auch was mit der tragfaehigkeit zu tun. trifft eigentlich nur auf fachdach bzw. decken zu. (noch eine ausnahme: uk fuer glaskonstruktionen. hier aber auch die lagerung betrachten und das ganze vorher abstimmen.)
bei einem satteldach kommt der first halt runter. > die dachneigung ist dann minimal kleiner.
bei einem pult haengt der taeger halt durch. (bauch)
>> beides hat meist keinerlei einfluss und erkennt man auch nicht.
eine durchbiegung unter volllast (besser: charkteristisch) von ca. l/150 sehe ich hier nicht problematisch. (fassadenelemente -sandwich- wurden jahrelang mit l/150 ausgelegt, nun geht die tendendenz schon zu l/100 -?!?)
bei einer betrachtung unter der kombination haeufig kommt meist auch nichts raus.
hermann
Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)
Letzte Änderung: 18 Nov. 2025 12:49 von khorngsarang.
Folgende Benutzer bedankten sich: C30/37, ql2/99, CD