Der Vergleich bei den Verankerungslängen hinkt etwas.

lb,rqd ist der Grundwert der Verankerung. Dieser wird ja dann noch mit verschiedensten alpha-Werten modifiziert um auf den Ersatzwert der Verankerungslänge lbd zu kommen.

Das ist in der Formel für lbd soweit ich das sehe schon alles "mit dabei"...

Wie gesagt der Nationale Anhang... (Brücken und Hochbau dann getrennt :D )

Die Vergrößerung bei den Verankerungsstäben ist hier erst mal nur auf das gerade Stabende bezogen. (NA bisher ausgenommen)
Stell dir mal vor im Bestand kommen jetzt 30% mehr Verankerungslänge raus :DDD
Gleich mal ne Fortbildung zur VDI-Richtlinie 6210 machen 

Ps: Das mit den Exceltabellen fühle ich voll. Wenn ich mir vorstelle, dass ich bei meinen Exceln die Formelzeichen überarbeiten muss....
Man könnte es fast mit Humor nehmen, das man vom V jetzt wieder zum Tau für die Schubspannungen übergeht.
Was mich richtig triggert sind die Durchstanznachweise... Das ganze erarbeitete "Gefühl" komplett fürn A.....
Letzte Änderung: 26 Okt. 2025 06:44 von ql2/99.
Folgende Benutzer bedankten sich: statiker99, Richmondx

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Neuer EC2 - Übergreifungslängen viel kürzer?

27 Okt. 2025 06:48 - 27 Okt. 2025 06:48
#
Hier der Link zum Dokument, aus der die Grafik von IBSz ist:
www.dafstb.de/application/jahrestagungen..._Nachweisformate.pdf
Letzte Änderung: 27 Okt. 2025 06:48 von StahlAffe.