Hallo,

für den Wandreibungswinkel bei Erdruckbemessungen setzt man oft 2/3 phi an.
Nachdem Kellerwände oft gedämmt sind, stellt sich mir die Frage, ob dann glatt oder rau zählt? Meist sind diese perimeterdämmungen leicht strukturiert und zudem kommt ein Noppenbahn auf die Platte drauf.
Gibt es dazu auch Untersuchungen oder geht man hier einfach von glatt aus? 
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wandreibungswinkel Phi - Glatt / Rau?

01 Okt. 2025 21:23
#
glatt oder ab. 

ohne über falsch eingebaute noppenbahn zu philosophieren: aus der anfüllung dürfen keine v-kräfte auf die dämmung einwirken. wer reibung besonders aufmerksam verhindern will, hängt 2 lagen folie vor die dämmung.
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Folgende Benutzer bedankten sich: madax, ql2/99