Hallo Kollegen,
Ist jemandem eigentlich eine Grenzschlankheit oder ähnliches bekannt, ab welcher ein Biegedrillknicknachweis eines Holzträgers nicht maßgebend werden kann ? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Alfredo!
Wenn kcrit 1,0 ist, wird BDK nicht maßgebend. Das ergibt für C24 eine Grenzschlankheit (=l*h/b²) von 136 und für Gl24h 198. (E0,05 und G0,05 mit Faktor 1,4 multipliziert) (starre) Gabellagerung vorausgesetzt...
Folgende Benutzer bedankten sich: Alfredo
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Hoiza.
|
|
Hallo Hoiza,
vielen dank für deine Hilfe. Das werde ich direkt einmal so gegenchecken und übernehmen. Einfach super praktisch solche Kennzahlen im Kopf zu behalten. Grüße Alfredo |