Anprallschutz Gastank 16 Apr 2025 13:00 #84106

Ein Gastank soll innerorts an einer Straße vor Anprall geschützt werden.
Ich würde jetzt die Bodenplatte für den Tank betonieren und eine kleine Stb-Wand (Brüstung) von h=90cm in die Bodenplatte einspannen.
Im VdTÜV Merkblatt 965 T2 wird für Poller eine Anprallast von 64kN in 80cm Höhe angegeben.
Ist das Merkblatt auch für öffentliche Straßen gültig oder nur für Betriebsgelände?

 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Anprallschutz Gastank 16 Apr 2025 13:30 #84107

Ich meine im EC steht etwas von Anprallasten, gilt wahrscheinlich eher für Bauwerke.
Sollte aber "etwas" mehr sein als besagte 64 kN

Sollte bei einem Anprall die halbe Ortschaft in Mitleidenschaft gezogen werden wäre ich da vorsichtiger.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Anprallschutz Gastank 16 Apr 2025 13:48 #84108

Ja, in der Norm steht etwas von 250kN in 1,25m Höhe (wenn Abstand <1,0m von Bordsteinkante).
Der Hersteller verweist aber explizit bei öffentlichen Verkehrswegen auf das o.g. TÜV Merkblatt.
Deshalb die Frage an die Profis für Bemessung von Tankanlagen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Anprallschutz Gastank 16 Apr 2025 14:16 #84109

www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&...schutz2020-11-01.pdf

Das TÜV - Merkblatt kannst du vergessen wenn du an einer öffentlichen Straße bist.
Entweder die höheren Lasten gem. Norm oder / und eine Gefährdungsanalyse.
Folgende Benutzer bedankten sich: Major

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Anprallschutz Gastank 16 Apr 2025 14:30 #84110

ohne mich damit genau auszukennen,
aber soweit nach 5 min im Internet erkennbar,
bestehen Abhängigkeiten zur
Geschwindigkeit
Fahrzeuggewicht
Abstände zur Fahrbahr, Fußweg/Grünstreifen dazwischen etc.
siehe auch Anhang (64kN, 234 kN, 1300kN ...)

deshalb würde ich direkt bei einem Hersteller nachfragen, z.B.
www.anfahrschutz.net/anfahrschutz-im-ein...vdtuev-965-typ-iv-b/

ba

PS. oder man geht akademisch vor
B )
digital.zlb.de/viewer/metadata/15909664/
 
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Anhänge:
Folgende Benutzer bedankten sich: Major

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von ba.

Anprallschutz Gastank 09 Mai 2025 06:26 #84257

Ahoi.
Ich würde mich gar nicht auf dieses TÜV-Merkblatt verlassen, sondern DIN EN 1991-1-7 ansetzen.
Dort steht in 4.1 (2):
"Im Hochbau sind Anprallasten in folgenden Fällen anzusetzen:
[...]
- Bauwerke, die an Straßenverkehr oder Schienenverkehr angrenzen."
Und ein Gastank auf Fundament mit Anprallwand ist für mich ein Bauwerk.
Daher setzte ich - müsste ich einen Nachweis führen - die Werte aus Tabelle NA.2 in DIN EN 1991-1-7/NA an.
Das wären dann 250/250 kN oder 1000/500 kN, in Fahrtrichtung/rechtwinklig zur Fahrtrichtung, je nach Fahrgeschwindigkeit.
Das ist etwas mehr als 64 kN.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Babelszwerg.