Abstand der vertikalen Fugenbänder in Betonwänden und in WU-Wänden.
- IB Herzogenaurach
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 495
Abstand der vertikalen Fugenbänder in Betonwänden und in WU-Wänden.
07 Apr. 2025 14:23
Abstand der vertikalen Fugenbänder in Betonwänden und in WU-Wänden.
Also in solchen alten Heften (alten Stand) bezüglich der WU-Richtlinie staht Sr,max = 2 x hw .
Also 2 mal die Wandhöhe soll der Abstand der vertiaklen Fugenbänder sein.
Wisst ihr wo das geregelt ist genau?
Also in solchen alten Heften (alten Stand) bezüglich der WU-Richtlinie staht Sr,max = 2 x hw .
Also 2 mal die Wandhöhe soll der Abstand der vertiaklen Fugenbänder sein.
Wisst ihr wo das geregelt ist genau?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1274
Re: Abstand der vertikalen Fugenbänder in Betonwänden und in WU-Wänden.
07 Apr. 2025 17:01
Jetzt mal ganz ketzerisch: Beanspruchung "drückendes Wasser" bei entsprechender Raumnutzung nach DBV A bis A*** und WU ist grundsätzlich mal keine geregelte Bauart.
Die Informationen die du suchst stammen in einer ursprünglichen Version aus dem Heft 407 vom DAfStb. In der Fachwelt ist immer die rede von 1,0-2,0 x Wandhöhe.
"Weiße Wanne" bedeutet immer AUFKLÄRUNG des Bauherren.
Und am besten immer gleich die Frage stellen ob die Hausrat eventuelle Schäden durch von außen eindringendes Wasser begleicht
Beste Grüße
Die Informationen die du suchst stammen in einer ursprünglichen Version aus dem Heft 407 vom DAfStb. In der Fachwelt ist immer die rede von 1,0-2,0 x Wandhöhe.
"Weiße Wanne" bedeutet immer AUFKLÄRUNG des Bauherren.
Und am besten immer gleich die Frage stellen ob die Hausrat eventuelle Schäden durch von außen eindringendes Wasser begleicht
Beste Grüße
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- DeO
-
- Offline
- Beiträge: 2629
Re: Abstand der vertikalen Fugenbänder in Betonwänden und in WU-Wänden.
07 Apr. 2025 17:23
Das geht einfacher: Einfach die Checkliste aus der WU-Richtlinie an alle Beteiligten verteilen. Wirkt Wunder
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, cebudom
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1274
Re: Abstand der vertikalen Fugenbänder in Betonwänden und in WU-Wänden.
07 Apr. 2025 17:45Bist du böse
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- cebudom
-
- Offline
- Was nicht passt - wird passend gemacht !
- Beiträge: 1367
Re: Abstand der vertikalen Fugenbänder in Betonwänden und in WU-Wänden.
08 Apr. 2025 12:00 - 08 Apr. 2025 12:00Wenn ich bei uns (in Österreich) Fugenbänder alle 2xh anordne (also ale 5-7m im Standardskeller) werde ich mit dem Fugenband'l am nächsten Bauzaun aufgehängtAbstand der vertikalen Fugenbänder in Betonwänden und in WU-Wänden.
Also in solchen alten Heften (alten Stand) bezüglich der WU-Richtlinie staht Sr,max = 2 x hw .
Also 2 mal die Wandhöhe soll der Abstand der vertiaklen Fugenbänder sein.
Wisst ihr wo das geregelt ist genau?
PS: Aber unsere österreichische WU-Rili ist ja auch nicht so streng wie die deutsche
Letzte Änderung: 08 Apr. 2025 12:00 von cebudom.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- rootpickel
-
- Offline
- Beiträge: 199
Re: Abstand der vertikalen Fugenbänder in Betonwänden und in WU-Wänden.
08 Apr. 2025 15:15
Ich ordne vertiale Fubenbänder im Grunde alle 12m an, was idR. 4x Wandhöhe entspricht. Für mich ein üblicher Betonierabschnitt.
In die Halbache kommt dann ein Sternrohr, Sollrisselement odgl. Die Verteilerbewehrung lasse ich zu 50% auftrennen, d.h. jedes 2. Eisen. Und eine Dreikantleiste. Folge: Die Risse konzentrieren sich dann dort an der schächsten und abgedichteten Stelle.
In die Halbache kommt dann ein Sternrohr, Sollrisselement odgl. Die Verteilerbewehrung lasse ich zu 50% auftrennen, d.h. jedes 2. Eisen. Und eine Dreikantleiste. Folge: Die Risse konzentrieren sich dann dort an der schächsten und abgedichteten Stelle.
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom, IB Herzogenaurach
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.