Stahlhalle in F30 / R30 mit Hilfe einer Feuerverzinkung herstellen
- frank
-
- Offline
- Frank Faulstich, Dlubal Software GmbH
- Beiträge: 179
Re: Stahlhalle in F30 / R30 mit Hilfe einer Feuerverzinkung herstellen
14 Feb. 2025 14:56Wenn du den Nachweis mit RFEM machen möchtest, dann findest du hier eine Anleitung:...
4. Welche Software verwendet ihr? Vielleicht eure Erfahrungen dazu.
www.dlubal.com/de/support-und-schulungen...nowledge-base/001840
Viele Grüße
Frank Faulstich (Dlubal Software GmbH)
Die neue Dlubal-Community:
community.dlubal.com
community.dlubal.com
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- StahlAffe
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 259
Re: Stahlhalle in F30 / R30 mit Hilfe einer Feuerverzinkung herstellen
17 Feb. 2025 06:09
Moin Frank,
gibt es das auch für Rstab 8? Wie werden die Anschlüsse bei Ihnen überprüft?
gibt es das auch für Rstab 8? Wie werden die Anschlüsse bei Ihnen überprüft?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- frank
-
- Offline
- Frank Faulstich, Dlubal Software GmbH
- Beiträge: 179
Re: Stahlhalle in F30 / R30 mit Hilfe einer Feuerverzinkung herstellen
17 Feb. 2025 10:25
In RSTAB 8 ist der Brandschutznachweis für Stahlprofile möglich, jedoch nicht die Berücksichtigung der Verzinkung.
Die Anschlüsse werden nicht überprüft, nur die Stabquerschnitte.
Viele Grüße
Frank Faulstich (Dlubal Software GmbH)
Die Anschlüsse werden nicht überprüft, nur die Stabquerschnitte.
Viele Grüße
Frank Faulstich (Dlubal Software GmbH)
Die neue Dlubal-Community:
community.dlubal.com
community.dlubal.com
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.