Stahlhalle in F30 / R30 mit Hilfe einer Feuerverzinkung herstellen 14 Feb 2025 14:56 #83586

...
4. Welche Software verwendet ihr? Vielleicht eure Erfahrungen dazu.
 
Wenn du den Nachweis mit RFEM machen möchtest, dann findest du hier eine Anleitung:

www.dlubal.com/de/support-und-schulungen...nowledge-base/001840

Viele Grüße
Frank Faulstich (Dlubal Software GmbH)
Die neue Dlubal-Community:
community.dlubal.com

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlhalle in F30 / R30 mit Hilfe einer Feuerverzinkung herstellen 17 Feb 2025 06:09 #83593

  • StahlAffe
  • StahlAffes Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 249
Moin Frank,

gibt es das auch für Rstab 8? Wie werden die Anschlüsse bei Ihnen überprüft?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlhalle in F30 / R30 mit Hilfe einer Feuerverzinkung herstellen 17 Feb 2025 10:25 #83601

In RSTAB 8 ist der Brandschutznachweis für Stahlprofile möglich, jedoch nicht die Berücksichtigung der Verzinkung.

Die Anschlüsse werden nicht überprüft, nur die Stabquerschnitte.

Viele Grüße
Frank Faulstich (Dlubal Software GmbH)
Die neue Dlubal-Community:
community.dlubal.com

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.