Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2
  • 3

THEMA:

Leimbinder bei einer Halle 02 Feb 2025 23:30 #83463

Man kann auch, wenn alle Stricke reißen, am Auflager ein Sattelstück drunterbappen .. je nach Leimbetrieb geht das auch in "schön" und mit druckfesterem Holz.
Außerdem sollte überprüft werden, ob Lasten/Berechnungen stimmen, weil ein 24cm breiter Träger bei so einer kleinen Halle kann´s nicht sein - Auflagerverstärkungen sind bereits erfunden und kc90 wird wohl 1,75 sein.
kc90, Kombinatorik, usw.: www.diestatiker.de/forum/9-allgemeines/5...ungstafeln-2024.html
Zum Vergleich: meine Binder haben typischerweise bei 20m Spannweite eine Breite von 14-16cm, bei 25m ist b~16-18cm; bei F60 steigt b auf ~20-22cm. Lieber hoch als breit.
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Leimbinder bei einer Halle 03 Feb 2025 11:26 #83466

Man könnte sich das ganze rumgeeiere auch sparen und einfach mit dem Frilo Pultdachmodul rechnen! =)

Ich verspreche dir, da kannst du sogar deinen Pressungsnachweis im Bereich der Auflager führen!

Beste Grüße

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.