Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

WHG-Betondichtfläche, FD Beton 31 Aug 2024 17:09 #82550

  • IB Herzogenaurach
  • IB Herzogenaurachs Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 468
Ich habe vor mir folgenden Fall bei dem ich ein Angebot senden soll.

Im LV steht folgendes für den Teil der Herstellung, betrifft mich indirekt.

WHG-Betondichtfläche, FD-Beton, d= 25 cm
Erstellen einer WHG-Betondichtfläche
als Abstellfläche, Oberfläche besenstrich,
aus FD-Stahlbeton nach DAfStb-Richtlinie,
Einbau in unterschiedlichen Gefälle, inkl.
mechanische Glättung durch schwere
Rotationsglättmaschinen, Gefälleverlauf
gemäß Plan:
Ebenheitstoleranzen der Oberfläche
entsprechend DIN 18202, Tab. 3, Zeile 3,
inkl. der erforderlichen Nachbehandlung
über PE-Folie, Dauer größer 7 Tage,
einschl. aller Nebenarbeiten;
Stahleinlagen und Fugen werden gesondert vergütet;

Betonfestigkeit: C30/37 LP, FD-Beton
Frost- und Tausalzbeständig
Expositionsklassen: XC4, XD3, XF4, XA3, XM2

Der Teil des LV der mich direkt betrifft ist:

Statische Berechnung Betondichtfläche
Erstellen einer statischen Berechnung für Betondichtfläche


Meine Frage dazu ist folgende.

Was ist hier zu machen?
FEM-Model und statisch erforderliche Bewehrung bemessen 
zusätzlich Rissbreitenbegrenzung berechnen für welche Rissweite?
wk = 0,2 mm oder in diesem Fall noch kleinere wk nötig, wo steht das wie wk gewählt wird in so einem Fall?
Hat jemand eine Beispielberechnung oder ein gutes Merkblatt dazu?
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

WHG-Betondichtfläche, FD Beton 31 Aug 2024 18:33 #82551

Die WHG Richtline gibt dir verschiedene Möglichkeiten den Dichtheitsnachwis zu führen.
Wenn ich mich recht erinnere sind, dass
a) vereinfachter Nachweis
b) Mindestdicke einer der Druckzone
c) Rissbreite

Ein Problem ist es häufig die Viskositäten (Stoffeigenschaften) der wassergefährdenden Stoffe zu bekommen.

Regelwerk:
DAfStb-Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Dan_Statik.

WHG-Betondichtfläche, FD Beton 01 Sep 2024 00:14 #82552

Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde