Übergreifung 09 Jul 2024 19:50 #82137

Hallo,

Bei der Übergreifung von Bewehrungsstäben habe ich nachfolgende Frage.

Nach 12.8.3 der DIN 1045-1 und 1992-1-1 8.7.3 ist Querbewehrung im Bereich der Übergreifung in Höhe des gestoßenen Bewehrungsquerschnitts nötig. Dies widerspricht doch dann aber den allgemeinen Konstruktionsregeln für Bügeln bei Stützen. Und bei Balken und Decken habe ich bislang diese Konstuktionsmaßnahmen in der Praxis auch kaum beobachtet.

Woran liegt das ? 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Alfredo.

Übergreifung 10 Jul 2024 20:54 #82162

Meinst du mit "Höhe" die Bewehrungsmenge?
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Übergreifung 11 Jul 2024 06:01 #82164

Ja , richtig ! Es ist die Bewehrungsmenge gemeint. Und diese ist ja nachvollziehbar für den Querzug erforderlich. Im Klaus Beer steht außerdem , dass bei Abständen >4d der gestoßenen Bewehrung zueinander die Querbewehrung verdoppelt werden muss. Ich erkenne hierfür aber keine Grundlage im Fachwerkmodell.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Übergreifung 11 Jul 2024 06:23 #82165

Du musst genau lesen, dann wird klar wieso dass in der Praxis kaum vorkommt. Stichwort Stabdurchmesser.
Man sollte das auch tunlichst vermeiden im Hochbau =)

Wenn Bauteile eh schon verbügelt sind ? Wieso dann extra verbügeln?
Folgende Benutzer bedankten sich: markus

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von ql2/99.

Übergreifung 11 Jul 2024 06:33 #82166

zu bügel wegen  querzug: es gilt der bü-qu. auf lü.
da stösse selten bei M,max und sehr selten als 100%-stösse ausgeführt werden, ist "normale" bü-bew. meist gut dabei > dafür kein NW.
NW dann, wenn´s eng wird.
Wann wird´s eng?
Wenn NW erf. ;)
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Übergreifung 11 Jul 2024 10:06 #82169

 Wieso dann extra verbügeln?

 
Viel hilft viel ..., noch mehr hilft viel mehr

Hab aber auch schon Spaltzugbewehrung auf halber Fundamenthöhe bei einem
zentrisch belasteten Einzelfundament auf halber Höhe gesehen.
Und nein, war kein 1-Mann Büro und ja, war ein mittelgroßes Kaufhaus.

Ansonsten bin ich bei Markus.
Querbewehrung wird immer nachgewiesen wenn es erforderlich ist.


 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.