Nachweisverfahren 30er Jahre einbetonierter Stahlträger
- brückchen
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 42
Nachweisverfahren 30er Jahre einbetonierter Stahlträger
23 Mai 2024 12:09 - 23 Mai 2024 12:11
Hallo zusammen,ich habe eine alte Stahlsteindecke (System Röseler), welche in einbetonierten Stahlunterzügen auflagert. Gebaut worden ist das Haus in den 30er Jahren. Es ist gewissermaßen wie ein WIB Träger. Hat jemand Literatur aus der Zeit, bzgl. einbetonierter Biegeträger? In den historischen Bautabellen bin ich dazu nicht fündig geworden. Für Stahlbetonträger wurde das n-Verfahren verwendet, im Handbuch für P-Träger aus 1925 war auch nix zu finden. Es geht darum, zu erfassen, für welche Last die Decke mal ausgelegt war. Eine grobe Skizze ohne Bewehrungsführung hab ich mal angehängt.
Lieben DankSandra
Lieben DankSandra
Letzte Änderung: 23 Mai 2024 12:11 von brückchen.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ba
-
- Offline
- Beiträge: 614
Re: Nachweisverfahren 30er Jahre einbetonierter Stahlträger
23 Mai 2024 13:45
such mal nach Steineisendecken oder Stahlsteindecken
es müsste Band 1-3 geben
Band 3 ploppt bei google sofort auf, die anderen muss man wahrscheinlich etwas suchen
ba
es müsste Band 1-3 geben
Band 3 ploppt bei google sofort auf, die anderen muss man wahrscheinlich etwas suchen
ba
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Galapeter97
-
- Offline
- Beiträge: 1357
Re: Nachweisverfahren 30er Jahre einbetonierter Stahlträger
23 Mai 2024 17:10
DIN 1046, da gabs eine Norm aus 1943-08, hab sie leider nicht, wird aber noch angeboten, 35.- €,
eine Vorläuferversion hats wohl auch gegeben
eine Vorläuferversion hats wohl auch gegeben
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- markus
-
- Offline
- Beiträge: 2346
Re: Nachweisverfahren 30er Jahre einbetonierter Stahlträger
23 Mai 2024 18:02
Ist das wirklich eine Röselerdecke auf Stahlträgeruntergurten?
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.