Mauerdurchführung Druckrohr 16 Feb 2024 09:08 #81009

Ich dachte bisher immer, wenn der Druck einmal drin ist, handelt es sich um ein geschlossenes System. 
Folgende Benutzer bedankten sich: ql2/99

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mauerdurchführung Druckrohr 16 Feb 2024 10:12 #81010

@Megapond: Dachte ich auch immer :P

@IB: Generell sollte der Prüfdruck keine nennenswerten Längskräfte erzeugen, schon gar nicht in einem horizontalen Teil der Leitung.

Die Längskräfte aus Prüfdruck können nur aus der Längsausdehung der Leitung zufolge Druck bei einem geschlossenen Leitungsteilstück entstehen, wenn dieses nicht zwängungsfrei gelagert ist... aber dann ist die Rohrleitungsplanung sowieso nicht sauber

Beispiel aktuell: DN400 mit PN16 Druckprobe mit Wasser: Lagerlasten horizontal ca. 2kN  kontra: d²*Pi/4 * Pnenn = 200 kN .... da sind 2 Zehner-Potenzen unterschied dazwischen.

Ich kenne Leitungen DN600 mit PN 100 die auf "Spagetti-Rohrbrücken" mit Fixpunkten liegen