Bemessung von Verstärkungen Holzbau nach EC5 NCI 8.5 - NA7 25 Jan 2024 06:59 #80855

  • Sebastian Fellner
  • Sebastian Fellners Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 121
Guten Morgen,

nach NCI darf man ja bei verstärkten Bolzenverbindungen gegen Spalten nef=n setzen. Die Verstärkungsschrauben (VG-Spax) sind zu bemessen. Gibt es dazu  Literatur wie man die Verstärkung auf Zug/Herausziehen bemisst, ich finde nix?
 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Bemessung von Verstärkungen Holzbau nach EC5 NCI 8.5 - NA7 25 Jan 2024 07:22 #80856

Für mich klingt das nach konstruktiv verstärken.

Ansonsten gibts hier halt den Klassiker von Blaß/Bejtka da kann man sich dann austoben...
informationsdienst-holz.de/fileadmin/for...chaft/0217600613.pdf

Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, die Dübellasten als Kraftdreieck anzuzeichnen, wobei jeweils die halbe Kraft im Dübel unter 45° (Sehr vereinfacht) angenommen wird. Das vertikale Zugband ist dann die Schraube.

Beste Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Bemessung von Verstärkungen Holzbau nach EC5 NCI 8.5 - NA7 25 Jan 2024 07:43 #80858

neuhaus 4.auflage:
Fv,rd von einem STDÜ, davon 30% und dann die schrauben mit gewindelänge=lef,1 bzw lef,2 (unter beachtung von a4,c) berechnen.

bg
 
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Bemessung von Verstärkungen Holzbau nach EC5 NCI 8.5 - NA7 25 Jan 2024 11:52 #80860

Moin,
meinst du die Bemessung allgemein oder die Bemessung der Spax-Schraube ?
Allgemein
www.prof-boddenberg.de/holzbau3/holzbau3...t_Teil-1_ab_2020.pdf
Bemessung Spax
downloads.spax.com/index.php?open=2d2fc6...06b08ed76da4924cc689
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Bemessung von Verstärkungen Holzbau nach EC5 NCI 8.5 - NA7 25 Jan 2024 12:49 #80861

siehe anbei
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Bemessung von Verstärkungen Holzbau nach EC5 NCI 8.5 - NA7 31 Jan 2024 15:54 #80897

  • Sebastian Fellner
  • Sebastian Fellners Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 121
Danke für die Antworten. Das mit der 30%-Regel gefällt mir. Bei der würth software ist auch eine Verstärkungsbemessung drin, offiziell halt nur für Spax.