Willkommen,
Gast
|
|
Hallo,
Ein Kranbahnträger wird aus Holz gefertigt. Welche KLED für den Lastfall "Hublast" würdet ihr wählen? Leider gibt der EC5 hier nichts an (nur für Horizontallasten). Ich schwanke zwischen "Lang" und "Mittel". Vielen Dank. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von FeldmannD.
|
|
Hey,
hier schonmal reingesehen ? informationsdienst-holz.de/fileadmin/Pub...tatik-Aktuell_02.pdf beste Grüße |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Vielen Dank. Auf die Idee bin ich nicht gekommen.
Leider wird hier zum einen die Radlast nicht in Eigengewicht und Hublast unterschieden und zum anderen geht die KLED beim Ermüdungsnachweis nicht mit ein. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi feldmann,
Dr. Rug rechnet im Buch (Holzbau - Bemessung und Konstruktion, 2016) eine krankonsole und nimmt für die Vertikallast die KLED kurz an. Kommt mir persönlich auch wenig vor, zumal kurz [Als Lasteinwirkungsdauer einer Klasse wird die Summe der Zeiten („akkumulierende Dauer“) definiert, in der eine konstante Last mit ihrem vollen charakteristischen Wert (Rechenwert) während der gesamten Nutzungsdauer eines Bauwerks/Bauteils auftritt.] mit kürzer als 1 woche beschrieben wird. "mittel" wären dann schon max. 6monate..... ich würde mittel wählen für die V-Lasten und kurz für die H-Lasten. bg |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Vielen Dank, ich habe es mir gerade angesehen. Sieht so aus, als wurde "kurz" einfach angenommen ohne weitere Überlegungen/Verweise. Da die H-Last in der Norm "bereits" mit kurz angegeben ist, werde ich die V-Last mit der KLED "Mittel" ansetzen.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo
DIN EN 1995-1-1, Tabelle 2.1 gibt für KLED = kurz, eine Lasteinwirkungsdauer von kürzer als einer Woche an. Für Wind gibt Tabelle NA.1 ein Mittel aus kurz und sehr kurz an. Wäre eine analoge Überlegung. . Aber aus Vernunft, da es sich bei Kranlasten um höhere Lasten handelt, diese sich durchaus täglich mehrfach und in kurzer Zeit wiederholen können, sozusagen in "Erinnerung" bleiben, würde ich maximal KLED = kurz annehmen. Zusätzlich würde ich den Schaden im Versagensfall, als sehr hoch einschätzen. Daher KLED maximal als kurz einstufen. Gruß |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.