Holmlasten Bürogebäude öffentlich zugänglicher Bereich 18 Jan 2024 13:52 #80791

Liebe Kollegen,
welche horizontale Holmlast ist bei einem Bürogebäude, das eine öffentlich (für Kunden) zugängliche Terasse besitzt und nicht Teil
des Fluchtweges ist anzusetzen ?
0,5 kN/m bzw. 1,0 kN/m ?
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Holmlasten Bürogebäude öffentlich zugänglicher Bereich 19 Jan 2024 10:38 #80800

Hallo,

laut EC1-1-1 Tab. 6.12 ist die Holmlast nach Tab.6.1 auszuwählen. Also welche Nutzungskategorie hat das Gebäude bzw. der Gebäudeteil, danach ist dann die Holmlast auszuwählen. Wenn das nicht klar ist, würde ich beim Bauamt bzw. Prüfer das abklären.
Vllt. hilft es auch bei der Einstufung zu wissen wieviele Personen max. drauf können.
Dann könnte sogar C5 maßgebend werden (Holmlast 2 kN/m).
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Holmlasten Bürogebäude öffentlich zugänglicher Bereich 19 Jan 2024 10:56 #80802

Hi Stahlaffe,
danke.
Die Nutzung wäre eigentlich eine Kombination aus Wohn (A2) und Büro (B1)
bei der Einordnung nach der Tabelle Kategorie Z mit den oa. Nutzungskategorien.
Daher m.E. eigentlich 0,5 kN/m.
Was mich verunsichert, ist daß die Terasse auch für Kunden zugänglich ist (semi öffentlich)
Habe dazu aber auch nicht mehr gefunden, als die von dir aufgeführte Tabelle.
Werde wohl vorab mit dem Prüfer Kontakt aufnehmen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Holmlasten Bürogebäude öffentlich zugänglicher Bereich 19 Jan 2024 11:13 #80804

Wie groß ist diese denn bzw. wieviele Personen können dort stehen?
Wenn mehr als 20 Personen drauf können würde ich auf 1 kN/m gehen.
Bei 50 und mehr evtl. sogar auf 2 kN/m!!

Am besten mit Bauamt / Prüfer abklären. Vllt haben die auch eine Tabelle bei wieviel Personen welche Holmlast anzunehmen ist.
Denn bei C5 steht ja große Menschenansammlung, aber wieviel ist das?
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Holmlasten Bürogebäude öffentlich zugänglicher Bereich 19 Jan 2024 11:18 #80805

hmm...habe grad mal gegoogelt:

Wie viele Menschen bilden eine Menschenansammlung?
"Unter Menschenansammlung ist eine räumlich vereinigte Vielzahl von Menschen, d.h. eine so große Personenmehrheit zu verstehen, dass ihre Zahl nicht sofort überschaubar ist und es auf das Hinzukommen oder Weggehen eines Einzelnen nicht mehr ankommt. Bei einer Anzahl von mehr als 12 Personen ist regelmäßig davon auszugehen." (laut NfL-1-837-16)

--> Also ab 13 Personen: mind. 1 kN/m und ab ca. 50 P. C5 mit 2kN/m!!! (vllt sogar weniger)

Bitte teile uns das Ergebnis mit, welches du vom Bauamt/Prüfer bekommen hast.
Vielen Dank schonmal.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von StahlAffe.

Holmlasten Bürogebäude öffentlich zugänglicher Bereich 22 Jan 2024 16:31 #80831

Telefonat mit dem Prüfer ergab folgendes:

- Rein normativ ist bei der Einordnung Z die Hauptnutzungsklasse A2 (Wohngebäude) und B1 (Bürogebäude) maßgebend.
  Es spricht somit von Seiten der Norm nach seiner Ansicht nichts gegen 0,5 kN/m.

Seine Empfehlung wäre jedoch 1,0 kN/m, auch im Hinblick auf eine evtl. spätere Nutzungsänderung.