Lastdurchleitung am Deckenknoten mit Stütze aus hochfestem Beton 14 Okt 2023 14:47 #80044

  • thomaskraftus232423
  • thomaskraftus232423s Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 4
Guten Tag,

wie weist Ihr die Lastdurchleitung von Rand- und Eckstützen bei Stützen mit hochfestem Beton nach? Meine Stützen sind aus C100/115 und die Decke aus C50/60. Gibts noch andere Lösung außer in die Stütze ein Haufen Zulagebewehrung reinzulegen oder die Betogüte der Decke zu erhöhen?

MFG
Thomas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Lastdurchleitung am Deckenknoten mit Stütze aus hochfestem Beton 14 Okt 2023 15:25 #80045

mal da schauen,
www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...i-UC4hW&opi=89978449

Ansonsten die Arbeit von Weiske durcharbeiten.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Lastdurchleitung am Deckenknoten mit Stütze aus hochfestem Beton 14 Okt 2023 15:26 #80046

  • thomaskraftus232423
  • thomaskraftus232423s Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 4
Das Dokument gilt nicht für Rand- und Eckstützen. Siehe letzte Seite.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von thomaskraftus232423.

Lastdurchleitung am Deckenknoten mit Stütze aus hochfestem Beton 14 Okt 2023 15:30 #80047

mal da schauen,
www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...i-UC4hW&opi=89978449

Ansonsten die Arbeit von Weiske durcharbeiten.
 
Folgende Benutzer bedankten sich: ql2/99

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Lastdurchleitung am Deckenknoten mit Stütze aus hochfestem Beton 16 Okt 2023 07:13 #80050

Hallo,

bei Innenstützen kann man ja etwas über Teiflächenbelastung erhöhen. 
Bei Eckstützen geht das aber natürlich nicht. Bei Randstützen evtl. geringfügig. 
Der Unterschied zwischen den Betongüten ist schon ordentlich.
Aus meiner Sicht kannst du das nur über den Stahl machen.
Schau mal im Leonhard - Dritter Teil Seite 197ff. Hier sind Beispiele mit Stahlkernen dargestellt. Evtl. wäre das eine Möglichkeit...

V.G. Mr. Ing.
Folgende Benutzer bedankten sich: thomaskraftus232423

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Lastdurchleitung am Deckenknoten mit Stütze aus hochfestem Beton 16 Okt 2023 11:07 #80051

Ich hänge mich mal als stiller Mitleser mit ran, interessates Thema. Vor allem im Hinblick auf die Betongüten...
C50/60 OK, schon selten, aber C100/115.... Junge, junge.... Das finde ich für sich gesehen schon bemerkenswert.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.