wie weist Ihr die Lastdurchleitung von Rand- und Eckstützen bei Stützen mit hochfestem Beton nach? Meine Stützen sind aus C100/115 und die Decke aus C50/60. Gibts noch andere Lösung außer in die Stütze ein Haufen Zulagebewehrung reinzulegen oder die Betogüte der Decke zu erhöhen? MFG Thomas |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
mal da schauen,
www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...i-UC4hW&opi=89978449 Ansonsten die Arbeit von Weiske durcharbeiten. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Das Dokument gilt nicht für Rand- und Eckstützen. Siehe letzte Seite.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von thomaskraftus232423.
|
|
Folgende Benutzer bedankten sich: ql2/99
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
bei Innenstützen kann man ja etwas über Teiflächenbelastung erhöhen. Bei Eckstützen geht das aber natürlich nicht. Bei Randstützen evtl. geringfügig. Der Unterschied zwischen den Betongüten ist schon ordentlich. Aus meiner Sicht kannst du das nur über den Stahl machen. Schau mal im Leonhard - Dritter Teil Seite 197ff. Hier sind Beispiele mit Stahlkernen dargestellt. Evtl. wäre das eine Möglichkeit... V.G. Mr. Ing.
Folgende Benutzer bedankten sich: thomaskraftus232423
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ich hänge mich mal als stiller Mitleser mit ran, interessates Thema. Vor allem im Hinblick auf die Betongüten...
C50/60 OK, schon selten, aber C100/115.... Junge, junge.... Das finde ich für sich gesehen schon bemerkenswert. |