Statik Fischtreppe 24 Sep 2004 09:26 #5210

Hallo zusammen,

ist wohl nichts spektakuläres. Ich soll eine prüfbare Statik für eine Fischtreppe an einem kleinen Bach erstellen. Kastenquerschnitt b=1,5m H=1,8m, 4% Neigung.
Aus Holzbohlen die in U-Profilen gelagert sind sollen eben diese Fischtreppen entstehen.
Es wird auch eine Strasse unterquert, hier soll ein kleiner Tunnel bemessen werden.
Meine Frage bezieht sich auf die Betonkonstruktion. Gibt es spezielle Vorschriften für die Betonqualität. Muß ich eine Rissbreite begrenzen oder sollte ich Fugen einbauen. Gesamtänge des Bauwerkes ca. 100m. Vielleicht gibt es ja irgentwo ne DIN oder eine Herstellungsempfehlung.
Danke im vorraus
Andreas
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re Statik Fischtreppe 24 Sep 2004 10:06 #5212

Bis 31.12.2004 nach DIN 1045 (88), ab 01.01.2005 nach DIN 1045 (01) (auch jetzt schon zulässig)
Gruß von Arno
Ingenieurbüro Rüdiger Arnold
Beratender Ingenieur
Schlüterstraße 49
14558 Nuthetal
Tel: 033200/51189
Fax: 033200/51194
e-mail: info@arnostatik.