Hinterlüftete Fassade aus Naturstein - DIN 18516 ? 13 Okt 2023 09:23 #80035

Hallo Kollegen

Betreffend hinterlüfteter/vorgehängter Fassade aus Naturstein ich folgende Fragen:
- Gibt es ausser der DIN 18516 (hier Teil 1 und Teil 3) weitere Normen (neuere oder EN /  EuroKot-Normen) die die Bemessung der UK für die Natursteinplatten regeln ?
- Wir haben im Büro dieses Buch (www.amazon.de/Fassaden-aus-Natur-Betonwe...uktion/dp/3766714074), vielleicht hat ein Kollege weitere ggf. aktuellere Literaurtipps.
- Die DIN 18516 Teil 3 mit Teil 1 gibt zusätzliche Erhöhungsfaktoren für das Platteneigengewicht an, sind diese für die Stahl-UK bzw. die Verankerung ebenfalls anzusetzten ?
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Hinterlüftete Fassade aus Naturstein - DIN 18516 ? 13 Okt 2023 10:10 #80036

zum Erhöhungsfaktor 2,5
du hast wahrscheinl. nur die alte DIN 18516-3 (1999)

Stand 2021
"7.2 Erhöhungsfaktor bei Eigenlasten
Bei horizontalen und bis 85° gegen die Horizontale geneigten Platten ist wegen Verringerung der Biege-
festigkeit, der Ausbruchlast am Ankerdorn infolge Dauerlasteinwirkung, Schwingungen, Erschütterungen
und dynamischBeanspruchungen ein Erhöhungsfaktor zu berücksichtigen. Beim statischen Nachweis ist
die Eigenlast der Platten mit dem Erhöhungsfaktor α G = 2,5 zu multiplizieren.

Beim Nachweis der Ver-
ankerung braucht dieser Faktor nicht berücksichtigt zu werden.

Vom Wert dieses Faktors darf abgewichen werden, wenn ein gesonderter Nachweis für den Faktor geführt
wird. Dieser Faktor ist nur bei Lastkomponenten zu berücksichtigen, die in den nachzuweisenden Platten Biegespannungen hervorrufen.
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Folgende Benutzer bedankten sich: LJK

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Hinterlüftete Fassade aus Naturstein - DIN 18516 ? 13 Okt 2023 10:57 #80037

Hi,

die 18516-1 aus 06/2010 ist aktuell. Zum Hinterlüftungseffekt steht auch etwas in der DIN EN 1991-1-4 im NA Ziff. 7.2.10. Ich empfehle gerade bei den Natursteinplatten die Hinterlüftungseffekte nach DIN 18516-1 Ziff. 5.1.2 zu nutzen, denn diese reduzieren die Windlasten gegenüber einer geschlossenen Fassade um bis 65%!

Grüße

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Hinterlüftete Fassade aus Naturstein - DIN 18516 ? 13 Okt 2023 12:12 #80038

Danke für die ersten Tipps:

@ba: Ja sehe gerade das war alte Norm. In der alten war 2,5 für Plattenbemessung und 1,4 für Ankerbemessung.
Wir rechnen ja nur die Unterkonstruktion, also nicht die Steinplatten selber. Waren eben am grübeln ob wir die 1,4 für die UK ansetzten oder nicht, wenn nicht brauchen wir da ja eine Norm die wir zitieren

@ LJK: Ja das muss ich mir auch noch anschauen mit den Mehrschaligen aufbauten für Windlasten
- Muss da die ÖNORM B noch analysieren. Da gibts zwei Grenzwerte Prosität unter 0,1% und über 0,3% ... bei Plattengröße 1,6*1,0m und 3mm Fugenbreite bin ich da  ca im oberen Grezwert

Die Konstruktion ist sowie etwas schwammig, da sie planmäßig Torsionsmomente auf dünne Bleche hat... das muss ich erstmal klären bevor wir was reduziere oder auch nicht.

Falls Ihr weitere Tipps habts her damit

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Hinterlüftete Fassade aus Naturstein - DIN 18516 ? 13 Okt 2023 15:22 #80039

Hi Cebudom,

also ich hatte das mal in einer Übersicht zusammengestellt s.Anlage 

Zu deiner Konstruktion - das ist bei meinen Fassadensystemen auch so mit der Torsion. Ich kenne dein System leider nicht (Skizze wäre hilfreich :-)) Aber vielleicht kann man die statischen Detailsysteme zum lokalen Lastabtrag uminterpretieren, dass das System mit der Torsion weniger schlimm wird, auch hinsichtlich der Querschnittsklassen. Vielleicht hilft hier auch DIN EN 1993-1-1 Ziff.. 5.5.2 (9) bezgl. der Klassifikation.

Dir ein schönes Wochenende

VG
Leonie
Anhänge:
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.