Habe zur Überprüfung Pläne von Halbertigteilwänden bekommen für ein EFH im Kellergeschoss.
Mir ist folgendes aufgefallen nur die Innenschale ist bewehrt es gibt keine Angaben zu der Bewehrung der Außenschale. Ist das normal so? Laut statik gibt es ein Feldmoment (Innenschale Bewehrung einlegen) und ein Stützmoment um Wandfuß (hier sollte doch die Außenschale bewehrt sein). wie kennt ihr das? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Vielleicht war der Plan nur ein Halbfertigteil?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Wenn Fußeinspannung berechnet ist, müsste die Außenschale bewehrt sein, da sonst für die Anschlusseisen im Ortbeton die Verteilerbewehrung fehlen würde.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Und ohne Fußeinspannung? Äußere Platte unbewehrt? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Natürlich wird die Außenschale bewehrt, schon aus Gründen des Transportes der Hohlwände zur Baustelle.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
korrekt. Die bekommen die Platten ohne Bewehrung ja nicht mal unfallfrei vom Betoniertisch gehoben. Insofern ist da vermutlich jemandem was durchgerutscht oder das Werk steht in einem EU-fernen Land. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg