Verteiler/seitliche Bewehrung - STB Träger 29 Jun 2023 08:30 #79331

20% der max. Bewehrung Feld oder Auflager als gesammte Stegbewehrung,
also 10% auf jeder Balken Seite,
Thema Robustheit wurde in Heften des DAfStb behandelt ...........

 
Hallo Baumann,
ich hatte mir heute nochmal kurz die Zeit genommen nach einer tatsächlichen Quelle für die Stegbewehrung zu suchen.
Oftmals verwendet man Dinge und weiß eigentlich gar nicht mehr woher.
Neben der 20%-Regel, habe ich z.B. noch von meinem Prof die Durchmesserlängsbewehrung/2 alle 15-20cm im Kopf.

Ich habe mal eben den Kommentar, Heft 399 / 599 / 600 und natürlich in den guten Leonhardt geschaut.
In den Heften hab ich nichts gefunden (Eventuell auch nur überlesen?)
Die Norm / Kommentar bezieht sich bei der Verteilung auf die Mindestbewehrung in der Zugzone.
Leonhardt bezieht sich auf hohe Träger mit Verweis auf die Rissbreitenberechnung.

@Cebudom - Um mal über den bayerischen Tellerand zu den Nachbarn herüberzusehen - mit Bewehrungsatlas ist folgendes gemeint:
www.gueteschutzverband.at/bewehrungsatlas
?

Danke euch schonmal vorab!
Beste Grüße

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.