Lineare Temperaturunterschiede bei überschütteter Überbauplatte 12 Mai 2023 14:02 #78951

Gemäß EC1-1-5 Kap. 6.1.4.1 werden lineare Temperaturunterschiede abhängig vom Oberbelag festgelegt, indem ein Beiwert ksur der Tabelle 6.2 entnommen wird. In der Tabelle findet man Werte für Belagsdicken 0-150 mm, bzw. Schotterbett 750 mm. Ich habe eine 3,0 m dicke Überschüttung und dazu finde ich in der Norm kein Wort.

Auf Anhieb würde ich den Wert fürs Schotterbett ansetzen, weil die resultierenden Temperaturlasten in meinem Fall auch sinnvoll wirken. Ich würde jedoch gerne dazu eine klare Äußerung finden. Vielleich in irgendeinem Vorschrift für Tunnelbauten?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Vancik.

Lineare Temperaturunterschiede bei überschütteter Überbauplatte 15 Mai 2023 04:27 #78953

Moin,

die ZTV-Ing, Teil 7, Abschnitt 2, 3.2.2.2 könnte helfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Vancik

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Lineare Temperaturunterschiede bei überschütteter Überbauplatte 15 Mai 2023 15:20 #78958

In der Tat, und die Werte entsprechen in meinem Fall dem Ansatz EC1-1-5 mit Schotteroberbau ganz gut.