Zum Hauptinhalt springen
D.I.E. Baustatik- Software
Dlubal - Statik die Spaß macht

bsp-decke an stb.-wand

bsp-decke an stb.-wand

12 März 2023 23:27
#
eine sehr grundlegende frage zu holz-hybrid in F90:
welche möglichkeiten, eine an eine durchgehende stb.-wand anstossende bsp-decke anzuschliessen/abzulasten (nur v-kräfte) gibt es?
gängig (und mit dem erforderlichen aufwand nachweisbar) ist wohl
- direktes auflegen der decke (auf der wand, zumindest teilweise)
- direktes auflegen der decke auf betonkonsolbändern
- indirektes auflegen der decke (auf bspw. angebübelten stahlprofilen; mind. im anschlussbereich brandgeschützt)

metallene schwalbenschwanzverbindungen sind wohl für F90 zugelassen, erfordern aber extreme einbaugenauigkeit.
gibt´s andere mikrochirurgische implantate für übliche genauigkeitsanforderungen?
gibt´s grundsätzliche andere überlegungen?
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: bsp-decke an stb.-wand

13 März 2023 06:45
#
Ein durchgängiger Flachstahl ginge noch, der analog einem GH-Top am BSPH befestigt wird. Den kann man dann in eine Nut in der Wand einführen - hin und wieder ne Lasche für die Lagesicherung.

Ist es ne Option "Finger" an der BSPH-Decke auszuführen und diese dann in Auflagertaschen in der Stb.-Wand einzuführen?

Beste Grüße
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: bsp-decke an stb.-wand

13 März 2023 09:15 - 13 März 2023 09:19
#
Hatte ich auch schon.
Nachträglicher Einbau einer Zwischendecke in eine Stb.- Halle.

Habe ein L-Profil an die Wand dübeln lassen, die Brettstapelelemente haben unten einen Falz bekommen, sodass der Promatstreifen für den Brandschutz des Stahlprofils von unten flächenbündig eingelegt werden konnte. Vorher Verschraubung der Deckenelemente mit dem Winkelprofil von unten zur Lagesicherung (Bohrungen gesenkt). Befestigung Promat an Stahlprofil mit entsprechendem Setzbolzen (in Anlehnung an Promat-Konstruktion 480.45). Decke sollte sichtbar bleiben, der Promatstreifen war akzeptierter Kompromiss (kostenmäßig überzeugend).


 
Letzte Änderung: 13 März 2023 09:19 von Fantomas.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Badoo
  • Badoos Avatar

Re: bsp-decke an stb.-wand

13 März 2023 09:30
#
Ging es denn hier um nachträglich oder Neubau?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: bsp-decke an stb.-wand

13 März 2023 09:38
#
Hier geht es um den Anschluss einer Brettstapeldecke an eine durchgehende Stahlbetonwand, der in der Lage ist vertikale Lasten von der Decke in die Wand einzuleiten.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: bsp-decke an stb.-wand

13 März 2023 09:43 - 13 März 2023 09:43
#
Ein durchgängiger Flachstahl ginge noch, der analog einem GH-Top am BSPH befestigt wird. Den kann man dann in eine Nut in der Wand einführen - hin und wieder ne Lasche für die Lagesicherung.

Ist es ne Option "Finger" an der BSPH-Decke auszuführen und diese dann in Auflagertaschen in der Stb.-Wand einzuführen?


 
die lösung "finger in tasche" verwenden wir gerade, weil konservativ nachweisbar.
was meinst du mit dem flachstahl? stirnseitig mit schrägschrauben am bsp befestigen - und dann? oder ganz anders?

 
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Letzte Änderung: 13 März 2023 09:43 von markus.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.