H-Lastansatz für Geländer als Absturzsicherung auf nicht begehbarem Flachdach 07 Mär 2023 09:50 #78003

  • rootpickel
  • rootpickels Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 173
Guten Morgen,

mich interessiert ein sinnvoller (oder geregelter) H-Lastansatz für ein absturzsicherndes Geländer auf nicht frei begehbaren Flachdächern.
Es dient lediglich zur Sicherung von Personen, die zu Revisionszwecken auf dem Dach sind. Es wird niemand angeleint (á la Sekuranten), es muss keine fallende Manschen fangen.
Behangen mit Tüchern, Werbebannern odgl. wird dort auch nichts, Windlasten scheiden demnach auch aus.

Es handelt sich nicht um Fluchtwege, daher würde ich gedanklich auch 0,50 kN/m Holmlast gehen.
Wie ist hier der allgemeine Tenor?

Danke
Steffen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

H-Lastansatz für Geländer als Absturzsicherung auf nicht begehbarem Flachdach 07 Mär 2023 10:18 #78005

Hallo Steffen,

ich würde Deinem Vorschlag folgen mit qh = 0,50 kN/m.


Und würde mich dabei auch auf folgende Normen stützen:

- DIN EN 13814:2005-06 "Fliegende Bauten", Abs. [5.3.3.1.3.1]

- DIN 28017-2:2012-04 "Ortsfeste Zugänge [...] | Teil 2: Geländer für Bühnen", Vorwort / Änderungen

- DIN EN ISO 14122-3:2016-10 "Ortsfeste Zugänge [...] | Teil 3: [...] und Geländer", Abs. [8.2.1] und [8.2.2]


Ansonsten erscheint mir auch DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12, Tabelle 6.12DE (Zeile 1) sehr eindeutig für Kategorie H mit qh = 0,50 kN/m.


Gruß
taw
 
Folgende Benutzer bedankten sich: rootpickel

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von taw.

H-Lastansatz für Geländer als Absturzsicherung auf nicht begehbarem Flachdach 07 Mär 2023 13:29 #78030

  • rootpickel
  • rootpickels Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 173
Besten Dank für den Input!!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

H-Lastansatz für Geländer als Absturzsicherung auf nicht begehbarem Flachdach 07 Mär 2023 16:13 #78044

... ich hatte letztens ein ballastiertes Absturzsystem eines Systemherstellers auf einem Flachdach,
hab noch einmal nachgesehen aber keine Angaben zum Ansatz der H-Lasten gefunden, nur den Verweis auf
DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsysteme, kannte ich auch noch nicht

da ist tatsächlich die Rede von H-Lasten in der Größenordnung von 300 N als statische Ersatzlast !!!
ach ja und unter gleichzeitiger Wirkung der Windlast = cf * q, mit q = 600 N/m²

ba.
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten