nach meinen Recherchen können nach dem Nationalanhang für Großbritanien auf der Widerstandseite Teilsicherheitsbeiwerte von 1,0 verwendet werden. Dies führt natürlich zu besseren Ergebnissen. Gibt es dabei einen Haken? Viele Grüße Emil |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Welcher Teilsicherheitsbeiwert meinst Du?
Im Stahlbau gibt es 3 und für die Anschlüsse weitere 5 Manche davon sind auch bei uns bei 1,0 (z.B.: Querschnittsnachweise) |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Es geht mir im Wesentlichen um den Teilsicherheitsbeiwert für Stabilitätsnachweise.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ja der ist bei uns in Österreich zB auch 1,0
In Deutschland wurde damals gamma_M Stabilität auf 1,1 gesetzt um das rechnerische Sicherheitsniveau der DIN 18800 beizubehalten Willkommen im harmonisierten EuroKot-Europa ... statt überall gleich zu rechnen hat man gezwungenermaßen im Eurocode die Nationalen Anhänge eingeführt, die das Orginaldokument wieder auf die "alten" nationalen Normen rückführen (zurecht oder auch nicht ist jetzt eine Diskussionfrage)