Willkommen,
Gast
|
|
Was wird den in 2 Richtungen überlagert ?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Einmal Wind in eine Richtung direkt auf die Stütze und einmal aus der Diagonalen aus Wind auf die 90°dazu stehende Wand.
Gebäude ist auf 3 Seiten geschlossen |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Kannst du da den konstruktiven Holzschutz einhalten?
Worauf steht der Stützenfuß? (Aufkantung, Fundament) Kommt noch ein Belag dazwischen? Kann man den Stützenfuß überhaupt dübeln? (Randabstände) Beste Grüße |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Mag ja alles richtig sein. Aber bei einem Carport sollte man die Kirche im Dorf lassen !
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Welche Holzsorte wurde gewählt? NKL 3 schränkt die mögliche Wahl etwas ein.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
NH und BSH
@Herr Lehmann.: Es ist ein Carport von über 3m Höhe (wegen Wohnmobil). Die Kräfte sind halt nunmal da. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |