Guten Morgen Meinolf,
mit den von dir angetragenen Lagerreaktionen würde der Galgen doch umfallen... Es fehlt das Einpannmoment Mc. -> Summe H=0 -> Ch -> Summe V=0 -> Cv -> Summe M=0 -> Mc Aber ein astreines Fachwerk ist dass Teil nicht! Planung ist die Substitution des Fehlers durch den Irrtum.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von sebwhite.
|
|
Hallo Meinolf,
du hast geschrieben, dass du ohne das Drehmoment M mit der Aufgabe zurecht kommen würdest. Dann mache doch folgendes, was dir schon von einem Kollegen angeraten wurde: Verlängere den Kragarm nach links um ein beliebiges Maß "e" z.B. um 1,75 m und setze an der neuen "linken Spitze" eine Einzellast der Größe F = Drehmoment M / e an als "Ersatzlast". |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Eine "neue" Einzellast bringt Verwirrung, V ändert sich. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Planung ist die Substitution des Fehlers durch den Irrtum.
Anhänge:
Folgende Benutzer bedankten sich: galapeter97
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Der Galgen muss im Punkt "C" eingespannt sein.
Daher folgende Auflagerkräfte: C_V= F1 + F2 + F3 C_H= F4 C_M= F1x3 + F2x2 + F4x3 + M Vorzeichen bitte selbst erarbeiten. |