Verkehrslast Bodenplatte Garage 03 Mär 2022 19:53 #73860

  • FeldmannD
  • FeldmannDs Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 138
Hallo,
mit welcher Größe an Verkehrslast sollen Bodenplatten bei Garagen bemessen werden? Waren es 2,5 kN/m² oder 3,5 kN/m² oder doch was anderes? Finde darüber im EC nichts.

Vielen Dank und Grüße
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Verkehrslast Bodenplatte Garage 03 Mär 2022 20:09 #73861

3kN/m2 bzw. 10kN je Rad
Folgende Benutzer bedankten sich: FeldmannD

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Verkehrslast Bodenplatte Garage 04 Mär 2022 06:02 #73862

Ist in EC1 Tab. 6.8DE zu finden, Achtung für die Zufahrtsrampe zu deiner Parkfläche sind höhrer Werte anzuwenden.

VG

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Verkehrslast Bodenplatte Garage 04 Mär 2022 06:48 #73864

ja, wenn es sich bei der Bodenplatte um ein tragendes Bauteil handelt. Das kann sein, z.B. Zentrierung außermittig belasteter Streifenfundamente oder Aufnahme von H-Lasten aus seitl. Erddruck wg. Hanglage oder so in der Art. Wenn die Bodenplatte alternativ auch gepflastert sein könnte, das kommt ja durchaus vor, dann wäre es kein tragendes Bauteil und damit auch nicht zwingend im Machtbereich des EC2 bzw. EC1.