Hallo,
für eine auf Druck beanspruchte Stütze gilt das Mindestmaß 20/20 cm. Also, wenn der Fenstersturz draufliegt, wirst du nicht um dieses Mindestmaß umhinkommen. Bei einer reinen Aussteifungsstütze ohne Druckbeanspruchung könnte man noch über 17.5/20 cm reden. Gruß mmue |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
es geht dabei um die Vermeidung von Luftnestern beim Betonieren. Wenn es lastmäßig übersichtliche Situationen sind, gehe ich auf 17.5x25cm. Damit hat man sogar noch mehr Querschnitt als bei 20x20cm. Es wird noch ein kräftiger Hinweis in die Statik geschrieben, warum man das so macht und auf den Postionsplan kommt an die Position die Vorgabe, dass auf die Verdichtung gesondert zu achten ist. Wenn jedoch richtig Druck runterkommt, also Geschosse darüber sind, dann gehe ich nicht unter 20x20cm. Die Prüfer sind bisher mitgegangen.