Mauerwerkswände neben große Fensterfronten 16 Dez 2021 15:32 #72877

Liebe Kollegen

müssen KS-Wände neben große Fensterfronten, wegen erhöhter Windbelastung aus Fenster, gesondert betrachtet werden?
Werden die Windlasten auf die Fensterfronten eher seitlich abgetragen oder werden diese größtenteils direkt in die Decke eingeleitet?

Schöne Grüße
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mauerwerkswände neben große Fensterfronten 16 Dez 2021 16:26 #72878

Hallo,
das ist wohl nicht pauschal zu beantworten, sondern müsste mit dem Liegeranten/Konstrukteur der Fenster geklärt werden. Ein Rolladenkasten zum Beispiel (als Rohbaukasten oder auf dem Fenstermontiert) würde über seine gegebene Breite den Kontakt zur Decke verhindern. Wenn also keine solche Behinderung existiert, ist ein Lastabtrag auch zwischen Rohboden und Decke möglich.
Eine seitliche Verankerung im Leibungsmauerwerk ist aber auch in diesem Fall üblich, sodaß daraus ein zweiachsiger Lastabtrag entsteht, analog zur vierseitig gelagerten Platte.
Das sollte der planende Architekt oder der Fensterbauer angeben.

Gruß Wolfgang 
Folgende Benutzer bedankten sich: C30/37

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mauerwerkswände neben große Fensterfronten 16 Dez 2021 16:28 #72879

....und als Nachtrag: die anteilige Windlast ist bei den Wandabschnitten zu berücksichtigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: C30/37

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mauerwerkswände neben große Fensterfronten 16 Dez 2021 17:55 #72880

Vielen Dank für die ausführliche Antwort. 
Sind konstruktive Stb.-Aussteifungsstützen an den Laibung (bei den großen Öffnungen) eher ungewöhnlich? Oder werden diese als konstruktive Maßnahmen oft verbaut? 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mauerwerkswände neben große Fensterfronten 16 Dez 2021 19:17 #72881

ich habe da wenig Hemmungen. Und beachten, ob sich rechts und links noch vertrauenswürdiges MW anbauen lässt, so breitenmäßig. Ansonsten Stb gleich auf ganze Breite
Folgende Benutzer bedankten sich: statiker99, C30/37

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mauerwerkswände neben große Fensterfronten 18 Dez 2021 16:10 #72892

ich habe da wenig Hemmungen. Und beachten, ob sich rechts und links noch vertrauenswürdiges MW anbauen lässt, so breitenmäßig. Ansonsten Stb gleich auf ganze Breite
Wie wird das von den Prüfern gesehen wenn die Aussteifungsstützen 17,5/25 cm ausgeführt werden? Laut Norm müssen Stützen mindesten 20/20cm ausgeführt werden. 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.