So ist es, es wurde händeringend auf den Nachweis des Innenrohrs bestanden,
aufgrund der Zwängung die durch die Durchbiegung des Außenrohrs entsteht.
Bei dem Nenner fehlt noch eine Null  /1000 richtig?

Ja, war ein Schreibfehler.

Aber selbst wenn dem PI die Formel nicht eingefallen ist,
hätte er sofort erkennen müssen, dass die Spannung im Innenrohr kleiner sein muss, als im Außenrohr.

es

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehrzügige Schornstein/Kamin, Bemessung Innenrohr 30 Mär 2022 14:18 #74200

Vielleicht dachte der PI, dass die Temperatur einen großen Einfluss hat auf das Beulen?
Es sind 160°C und die Blechdicke ist auch etwas kleiner als das Außenrohr.
Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses; so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes.