Lastverteilungsplatte zwischen Stahlunterzug und BSH-Stütze
- luca.bm
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 48
Lastverteilungsplatte zwischen Stahlunterzug und BSH-Stütze
11 Nov. 2021 09:04 - 11 Nov. 2021 09:04
Ich habe den Fall dass ich einen Stahlunterzug (HEM260) auf eine BSH-Stütze auflegen muss.
Durch den Biegenachweis benötige ich einen BSH Querschnitt von mindestens 10/36 cm.
Die Breite von 10 cm kann leider nicht erhöht werden.
Das Stahlprofil besitzt lediglich eine Breite von 268 mm, womit die Lasteinleitung natürlich nicht ideal erfolgt.
Ich überlege nun eine Lastverteilungsplatte 100x360 mm unten auf das Stahlprofil anzuschweißen um die Last etwas besser auf den BSH Querschnitt zu übertragen.
Was sagt ihr dazu, ist das sinnvoll?
Und wie würdet ihr die erforderliche Dicke der Platte berechnen?
Grüße
Durch den Biegenachweis benötige ich einen BSH Querschnitt von mindestens 10/36 cm.
Die Breite von 10 cm kann leider nicht erhöht werden.
Das Stahlprofil besitzt lediglich eine Breite von 268 mm, womit die Lasteinleitung natürlich nicht ideal erfolgt.
Ich überlege nun eine Lastverteilungsplatte 100x360 mm unten auf das Stahlprofil anzuschweißen um die Last etwas besser auf den BSH Querschnitt zu übertragen.
Was sagt ihr dazu, ist das sinnvoll?
Und wie würdet ihr die erforderliche Dicke der Platte berechnen?
Grüße
Letzte Änderung: 11 Nov. 2021 09:04 von luca.bm.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jens01
-
- Offline
- Beiträge: 920
Re: Lastverteilungsplatte zwischen Stahlunterzug und BSH-Stütze
11 Nov. 2021 10:48
Hält die Stütze denn 268 x 100mm den Hirn-Druck aus?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- luca.bm
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 48
Re: Lastverteilungsplatte zwischen Stahlunterzug und BSH-Stütze
11 Nov. 2021 11:00
Ja, das geht sich aus.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- rootpickel
-
- Offline
- Beiträge: 199
Re: Lastverteilungsplatte zwischen Stahlunterzug und BSH-Stütze
11 Nov. 2021 11:02
Das klingt irgendwie nicht passend.
Ein Biegeträger im HEM Format auf eine Holzstütze auflegen, beißt sich für mich. Aber gut, ich kenne weder Lasten noch Hintergründe.
Wie würde ich Lasteinleitung über den Stahl ins Holz Nachweise?
Im ersten Schuss die Pressung an der Kontaktfuge ermitteln, diese dann als Belastung dem Untergurt bzw. der Verstärkungsplatte aufprägen, und das ganze als Doppelkragarm ("Tankstellendach") bemessen... Die Stützung/Einspannstelle stellt der Steg des HEM dar.
Ein Biegeträger im HEM Format auf eine Holzstütze auflegen, beißt sich für mich. Aber gut, ich kenne weder Lasten noch Hintergründe.
Wie würde ich Lasteinleitung über den Stahl ins Holz Nachweise?
Im ersten Schuss die Pressung an der Kontaktfuge ermitteln, diese dann als Belastung dem Untergurt bzw. der Verstärkungsplatte aufprägen, und das ganze als Doppelkragarm ("Tankstellendach") bemessen... Die Stützung/Einspannstelle stellt der Steg des HEM dar.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jens01
-
- Offline
- Beiträge: 920
Re: Lastverteilungsplatte zwischen Stahlunterzug und BSH-Stütze
11 Nov. 2021 11:09 - 11 Nov. 2021 11:11
"Hält die Stütze denn 268 x 100mm den Hirn-Druck aus?
Ja, das geht sich aus. "
Wenn die Last mittig aufliegt, sollte es doch holzseitig gehen.
"Das klingt irgendwie nicht passend."
So ungewöhnlich sind Holz-Stahl-Kombinationen doch gar nicht.
Ja, das geht sich aus. "
Wenn die Last mittig aufliegt, sollte es doch holzseitig gehen.
"Das klingt irgendwie nicht passend."
So ungewöhnlich sind Holz-Stahl-Kombinationen doch gar nicht.
Letzte Änderung: 11 Nov. 2021 11:11 von Jens01.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- rootpickel
-
- Offline
- Beiträge: 199
Re: Lastverteilungsplatte zwischen Stahlunterzug und BSH-Stütze
11 Nov. 2021 11:16
Ja, alles richtig. Mir fehlte eben ein wenig mehr Input.
Ich vermute eben hohe Querkräfte bzw. hohe Auflagerkräfte, sodass ich eben auch das Holz als schwächstes Glied erwartet habe. Die Antwort von Threadersteller überschnitt sich mit meiner Antwort.
Aber insbesondere die zentrische Lasteinleitung muss eben sichergestellt sein und werden.
Ich vermute eben hohe Querkräfte bzw. hohe Auflagerkräfte, sodass ich eben auch das Holz als schwächstes Glied erwartet habe. Die Antwort von Threadersteller überschnitt sich mit meiner Antwort.
Aber insbesondere die zentrische Lasteinleitung muss eben sichergestellt sein und werden.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.