Hallo liebe Kolleginen und Kollegen,
Der Kunde will im 2 OG auf einer nicht überdachten Fläche eine Stahlkonstruktion aus Architektonischen Gründen. Ein Paar Einfeldträger und Stützen. Meine Frage wie soll ich die Stahlträger bei den Details: 1. Zu der Wand 2. Zu der Decke thermisch trennen? Aus einem Einfeldträger ergeben sich maximal je Auflager folgende Lasten: gk= 4 kN, qk= 3 kN Bei Schöck Isokorb habe ich folgendes Produkt gefunden für den Anschluss an die Wand: Schöck Isokorb® XT Typ SK-WU-M1: Sonderkonstruktion für Wand-anschluss Ich finde es nur blöd das dieser Isokorb nicht im Prospekt aufgelistet ist als Tabelle der besagt was für Lasten dieser Aufnehmen kann. Meine Frage ist wie löst ihr dieses Thema? Wäre eine Option alles einpacken? Welche Isokörbe benutzt ihr für das Detail 1 und Detail 2. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hier
www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...zZdDZk5LiT95OAYy9lFV Schöck Isokorb® XT Typ SK-WU-M1 .... SK steht für StahlKonstruktion und nicht für Sonderkonstruktion WU ... Wandanschluss nach unten M1 .... Momententragstufe 1 Ansonsten Schnittkräfte mit Systemschnitt an Hotline schicken und ein Tag später hat man die Angaben Aber ich kann verstehen dass man verwirrt ist, Schöck ändern die Produktbezeichnungen alle Jahre wieder, was für Planung, Ausschreibung und noch schlimmer für Baustellen zu Verwechslungen führen kann und bei mir mit ein Grund ist warum ich mittlerweile auch die Konkurrenz anführe ... auch wenn ich aus persönlichen Gründen es nicht gerne mache ![]() PS: Die Schöck Technik-Unterstützung Österreich ist noch immer Top in der Beratung eine der bessten überhaupt, allerdings erinnert mich die Produkt/Vertrieb/Preis-Politik aus der Firmenzentrale in Deutschland an Hilti bevor es bergab ging.
Folgende Benutzer bedankten sich: IB Herzogenaurach
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von cebudom.
|
|
Google mal nach Thermische Trennung Stahlbau.
Ich nehme i. d. R. Thermostop Plus. Fuß-/Endplatte an die Träger, Dübellöcher rein und Thermstop zwischen Stahlfußplatte und Beton. Vergiß bei der Dübelberechnung (fischer) nicht, mit nichttragender Ausgleichsschicht zu rechnen. Gruß Kampor
Folgende Benutzer bedankten sich: IB Herzogenaurach
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Braucht es für sowas keine Zulassung?
(zumindest kommt auf deren Seite nichts entsprechendes entgegen) |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Kampor
Kannst du mir eine Skizze oder Planausschnitt zeigen von so einem Detail? Am besten eins an einer Wand und eins bei einer Decke ? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
www.calenberg-ingenieure.de/produkte/bau...trennung/uebersicht/
Aktuelle Zulassung abgelaufen neue beantragt. Meines Wissens nach hat Thermostop keine Zulassung für das Produkt. Wieso nicht einfach eine Abstandsmontage mit Klebeankern z.B. M16 ? (Decke meist schwierig) Beste Grüße