Willkommen,
Gast
|
|
|
|
Im Petersen, Statik und Stabilität der Baukonstruktionen, steht dazu was drin. Petersen stellt dazu drei Varianten vor, wovon eine Variante nach Gerold und seine Variante die Varianten sind. Die L/500 sind der Anfangswert für eine Betrachtung nach Theorie II. Ordnung.
So wie ich es gelesen habe, geht es darum, welche gleichmäßig verteilte Ersatzlasten in der Ebene sind für einen Verband in der Ebene anzunehmen. Der EC folgt nach meinem Eindruck der Variante Petersen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
Lindner, J.: Anschlußmomente von Trägern, die zur Kippaussteifung herangezogen werden, Die Bautechnik 10/1973, S. 342-344. Gruß mmue
Folgende Benutzer bedankten sich: D.avid
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo zusammne.
Danke für die vielen Antworten. Da werd ich mal bisschen stöbern. MfG - Thomas |