ReSilowand einbeulen 23 Sep 2004 10:03 #5146

  • keinStatiker
  • keinStatikers Avatar Autor
@markus

man sieht, dass sie wirklich keinerlei ahnung von schalentargwerken haben:-)
amüsant amüsant..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSilowand einbeulen: DASt Richtlinie 23 Sep 2004 12:00 #5152

  • Murat Akkoc
  • Murat Akkocs Avatar Autor
Vielleicht bringt dich folgender Hinweis weiter:

DASt Richtlinie 017: Beulsicherheitsnachweise für Schalen - spezielle Fälle (Entwurf 10/92)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSilowand einbeulen 23 Sep 2004 12:15 #5153

  • Murat Akkoc
  • Murat Akkocs Avatar Autor
Oder schick mir dein System per E-Mail zu mit Belatung usw., ich berechne dir die kritische Lastfaktor (wenn ich die Zeit dazu finde ) mit einem FEM-Programm aus, mit der du abschätzen und auch argumentieren kannst, ab eine Stabilitätsgefährdung vorliegt oder nicht. selbstverständlich kostenlos!

PS: mache ich aber nur für ein Rundsilo, sonst ist der Aufwand zu groß!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSilowand einbeulen 24 Sep 2004 13:08 #5230

stefan? mail erhalten?
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSilowand einbeulen 30 Sep 2004 06:14 #5323

  • Stefan
  • Stefans Avatar Autor
Hallo!

Herzlichen Dank für die zahlreichen Tipps. Da es mir vergönnt war, mich ein paar Tage von dem Projekt zu erholen, bin ich erst heute dazu gekommen, die letzten Nachrichten zu lesen und zu beantworten.
Zwischenzeitlich habe ich mich auch rechnerisch etwas mit dem Thema anfreunden können (habe eine erste Vergleichsrechnung aufgestellt, von der man das Gefühl hat sie sei realistisch). Mal sehen, was am Ende rauskaommt.

Danke und viele Grüße,

Stefan

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSilowand einbeulen 30 Sep 2004 06:21 #5324

  • Stefan
  • Stefans Avatar Autor
Hallo Murat!

Vielen Dank für das Angebot. Wenn sich das mit relativ geringem Zeitaufwand für Dich machen ließe, würde ich natürlich gerne davon Gebrauch machen. Das System würde ich soweit reduzieren, dass es nicht kompliziert wird (zylinderförmiges Rundsilo mit einer Punktlast und einer radialen Streckenlast).
Leider klappt das bei mir, wie bereits gechildert, mit dem Ablesen der Email-Adresse nicht (warum auch immer???).
Kannst Du mir Deine Adresse zusenden an: stefan(Klammeraffe)ice.is

Vorab vielen Dank!

Gruß, Stefan

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.