Brandschutz Holzverbindung Schwalbenschwanz
- Jens01
-
- Offline
- Beiträge: 920
Re: Brandschutz Holzverbindung Schwalbenschwanz
29 Jan. 2021 16:21Ja, die SSV ist aber gerade bei der Tragsicherheit und bei der Nachweisbarkeit aus meiner Sicht problematisch. Ansonsten sind HolzHolzVerbinden sicherlich etwas Tolles.Außerdem finde ich es toll wenn man Holz-Holzverbindungen ohne Verbindungsmittel zusammenbringt, die ausreichend tragsicher und nachweisbar sind.
Und scheinbar für Dich sowieso gegessen, da es keine Brandschutznachweise gibt (also ein Nachweisproblem).
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- WeiseWiese
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 33
Re: Brandschutz Holzverbindung Schwalbenschwanz
29 Jan. 2021 16:23
Ich bin am überlegen ob man nicht noch einen Falz in den Balken fräsen kann um mittels Einlagebrettern dann die Fuge schließen zu können. Brettdricke = erf. Abbrand
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jens01
-
- Offline
- Beiträge: 920
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- STB123
-
- Offline
- Beiträge: 10
Re: Brandschutz Holzverbindung Schwalbenschwanz
29 Jan. 2021 17:01
Kenne den EC nicht, aber die SIA Norm. Für den Brandnachweis wird da mit abgebrannten Restquerschnitten gerechnet. Kann sein, dass da ziemlich schnell ziemlich wenig Holz übrig ist von dem Verbindungsstück. Abgesehen davon ist fraglich ob man in Deutschland nach SIA konstruieren darf, oder?
Wie sieht denn die konkrete SSV aus? Sind das diese "V"s, welche ineinander geschoben werden? Habe selber weniger Erfahrung mit Holzbau, deshalb erlaube ich mir die Frage. Danke!
Wie sieht denn die konkrete SSV aus? Sind das diese "V"s, welche ineinander geschoben werden? Habe selber weniger Erfahrung mit Holzbau, deshalb erlaube ich mir die Frage. Danke!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- WeiseWiese
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 33
Re: Brandschutz Holzverbindung Schwalbenschwanz
29 Jan. 2021 17:06
ja das sind die V-verbindungen (siehe Bild im Anhang).
Ich bin in Österreich - wenn ich lt ÖNORM/EC keine Vorgaben habe kann ich zu Not auch die SIA anführen...
Ich bin in Österreich - wenn ich lt ÖNORM/EC keine Vorgaben habe kann ich zu Not auch die SIA anführen...
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FeldmannD
-
- Offline
- Beiträge: 152
Re: Brandschutz Holzverbindung Schwalbenschwanz
29 Jan. 2021 18:57 - 29 Jan. 2021 18:57
R30 ist doch über den Abbrand wirtschaftlich möglich. Sehe da kein Problem. Du kannst doch noch Vollgewinde rein schrauben und auf Druck bemessen. Keine Ahnung was du für Lasten und welche Situation du hast aber wo genau siehst du Probleme?
Letzte Änderung: 29 Jan. 2021 18:57 von FeldmannD.