Nachweis exzentrisch gedrücktes L-Profil
- mmue
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 1465
Nachweis exzentrisch gedrücktes L-Profil
04 Sep. 2020 18:33
Hallo,
hat jemand einen Literaturhinweis (vielleicht mit einem Beispiel) für ein 1achsig exzentrisch gedrücktes L-Profil?
Brauche das für die Nachrechnung einer bestehenden Konstruktion (ca. 2 m lg. Verbandsstab eines Fachwerks).
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
mmue
hat jemand einen Literaturhinweis (vielleicht mit einem Beispiel) für ein 1achsig exzentrisch gedrücktes L-Profil?
Brauche das für die Nachrechnung einer bestehenden Konstruktion (ca. 2 m lg. Verbandsstab eines Fachwerks).
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
mmue
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Baumann
-
- Offline
- Beiträge: 703
Re: Nachweis exzentrisch gedrücktes L-Profil
05 Sep. 2020 15:32
www.harzerstatik.de/index.php/programme-...wandige-querschnitte
würde das evtl. als Ersatzsystem anwenden, und ggf. im Stützenprogramm weiter bemessen....nur eine Idee...........
würde das evtl. als Ersatzsystem anwenden, und ggf. im Stützenprogramm weiter bemessen....nur eine Idee...........
Folgende Benutzer bedankten sich: mmue
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- mmue
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 1465
Re: Nachweis exzentrisch gedrücktes L-Profil
05 Sep. 2020 16:41
Hallo Baumann,
habe mir das bei Harzer mal angesehen. Könnte vielleicht funktionieren. Allerdings habe ich das Harzer-Programmpacket nicht und das Stützenprogramm von Frilo kann's nicht (nur doppelt symmetrische Profile). Harzer nur für ein paar Fälle wäre mir etwas teuer.
Nach EC3 kann ich den Fall (bisher) nicht einordnen. Im Kommentar zu EC3 steht unter 'Gitterstäbe aus Winkelprofilen' auf Seite III-250: "Die Norm macht hierzu (doppelte Biegung mit Normalkraft, verdrehweicher Stab) jedoch keine Angaben." Das ist etwas ernüchternd. Habe zwar faktisch eine 1achsige Ausmitte (in der anderen Richtung ist die Ausmitte gering), aber das hilft mir nicht.
Hat jemand eine Idee?
Gruß
mmue
habe mir das bei Harzer mal angesehen. Könnte vielleicht funktionieren. Allerdings habe ich das Harzer-Programmpacket nicht und das Stützenprogramm von Frilo kann's nicht (nur doppelt symmetrische Profile). Harzer nur für ein paar Fälle wäre mir etwas teuer.
Nach EC3 kann ich den Fall (bisher) nicht einordnen. Im Kommentar zu EC3 steht unter 'Gitterstäbe aus Winkelprofilen' auf Seite III-250: "Die Norm macht hierzu (doppelte Biegung mit Normalkraft, verdrehweicher Stab) jedoch keine Angaben." Das ist etwas ernüchternd. Habe zwar faktisch eine 1achsige Ausmitte (in der anderen Richtung ist die Ausmitte gering), aber das hilft mir nicht.
Hat jemand eine Idee?
Gruß
mmue
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Megapond
-
- Offline
- Beiträge: 397
Re: Nachweis exzentrisch gedrücktes L-Profil
06 Sep. 2020 09:03
In Hünersen & Fritzsche:Stahlbau in Beispielen in der Auflage von 1993 sind die vollständigen Stabilitätsnachweise nach DIN 18800 algorithmisch aufbereitet. Die letzte Auflage von 2019 des Buchs kenne ich nicht.
Bei ausmittigen Anschlüssen mit mehr als einer Schraube oder geschweißten Anschlüssen ist nur der Nachweis für zentrischen Druck erforderlich (Wendehorst oder Schneider).
In Petersen, Stahlbau (Auflage 1990) sind Knotenblech-Anschlüsse von L-Profilen abgehandelt.
Bei ausmittigen Anschlüssen mit mehr als einer Schraube oder geschweißten Anschlüssen ist nur der Nachweis für zentrischen Druck erforderlich (Wendehorst oder Schneider).
In Petersen, Stahlbau (Auflage 1990) sind Knotenblech-Anschlüsse von L-Profilen abgehandelt.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- HerrLehmann
-
- Offline
- Beiträge: 1306
Re: Nachweis exzentrisch gedrücktes L-Profil
06 Sep. 2020 12:29
Hallo mmue,
mein Stützenprogramm rechnet auch Winkel mit Exzentrizitäten in beide Richtungen.
Stell doch mal die Daten rein. Ich mach dir ein PDF.
Grüße
Lt. Beschreibung
Das Programm STIL/S2 leistet alle erforderlichen Prüfungen auf Tragfähigkeit- und Gebrauchtauglichkeitsnachweise für den Nachweis bzw. die Bemessung von Stahlstützen nach DIN 18800, SIA 263, DIN EN 1993 (EC 3) und DIN EN 1993 NA Deutschland (EC 3 NAD). Durch die Berücksichtigung von Wölbkrafttorsion und die Ermittlung der Schnittgrößen nach Theorie 2. Ordnung sind die Anteile für den Knick bzw. Biegedrillknicknachweis in den ausgegebenen Spannungen enthalten. Eine expliziter Nachweis der Stabilität kann damit entfallen. Bei einer Berechnung nach DIN 18800 kann optional ein b/t-Nachweis erfolgen. Bei SIA 263 und EC 3 bietet das Programm einen c/t-Nachweis mit entsprechender Querschnittsklassifizierung an.
mein Stützenprogramm rechnet auch Winkel mit Exzentrizitäten in beide Richtungen.
Stell doch mal die Daten rein. Ich mach dir ein PDF.
Grüße
Lt. Beschreibung
Das Programm STIL/S2 leistet alle erforderlichen Prüfungen auf Tragfähigkeit- und Gebrauchtauglichkeitsnachweise für den Nachweis bzw. die Bemessung von Stahlstützen nach DIN 18800, SIA 263, DIN EN 1993 (EC 3) und DIN EN 1993 NA Deutschland (EC 3 NAD). Durch die Berücksichtigung von Wölbkrafttorsion und die Ermittlung der Schnittgrößen nach Theorie 2. Ordnung sind die Anteile für den Knick bzw. Biegedrillknicknachweis in den ausgegebenen Spannungen enthalten. Eine expliziter Nachweis der Stabilität kann damit entfallen. Bei einer Berechnung nach DIN 18800 kann optional ein b/t-Nachweis erfolgen. Bei SIA 263 und EC 3 bietet das Programm einen c/t-Nachweis mit entsprechender Querschnittsklassifizierung an.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- mmue
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 1465
Re: Nachweis exzentrisch gedrücktes L-Profil
07 Sep. 2020 10:23
Hallo Herr Lehmann,
hab das nochmal nachgemessen. Beide Winkelstäbe haben eine Systemlänge von ca. 2.10 m.
a) L65x6, 1-Schraubenanschluß M16, Fd = rd. 25 kN (Druck), ey= -17 mm, ez= 18 mm
b) L50x5, 1-Schraubenanschluß M12, Fd = rd. 18 kN (Druck), ey= -16 mm, ez= 14 mm
Wäre echt gut, wenn du das mit deinem Programm mal checken könntest.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
mmue
hab das nochmal nachgemessen. Beide Winkelstäbe haben eine Systemlänge von ca. 2.10 m.
a) L65x6, 1-Schraubenanschluß M16, Fd = rd. 25 kN (Druck), ey= -17 mm, ez= 18 mm
b) L50x5, 1-Schraubenanschluß M12, Fd = rd. 18 kN (Druck), ey= -16 mm, ez= 14 mm
Wäre echt gut, wenn du das mit deinem Programm mal checken könntest.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
mmue
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.